Цитата(Katerina.Korkina @ 5.9.2014, 13:21)

А если котельная стоит отдельно и рядом никаких сетей канализации нет, в планах колодец накопитель. В котельной есть и хоз бытовые стоки и от водоподготовки и ,конечно, аварийный слив с температурой 100, как быть в этом случае? Можно их объединить, слить в один колодец с последующем вывозом ассенизационной машиной?
При этом сделав пометку, что слив системы осуществить после охлаждения до 40С.
Либо надо делать два выпуска и два колодца?
смотря какой регион и какой значимости объект
если посёлок какой, так и сбрасывать некуда и увозить некуда такие стоки...обычно в крупных городах их разбавляют в обычной канализации
в малых населённых пунктах такого счастья нет, поэтому в нормы такие схемы не укладываются....надо запрашивать возможность такого разбавления, где могут принять солесодержащие стоки
если некуда (а я так понял это этот случай) так как разбавлять всё равно надо, то можно объединить в один выпуск и один накопитель
охлаждать не надо, накопитель и играет роль колодца-охладителя
по проекту будет вывоз...по факту - сделают без два и будут засаланивать почву, как пить дать...
PS:а откуда у вас в котельной хоз-бытовой сток? обычно отдалённые котельные для малых объектов идут модульные без санузлов