Уважаемые колеги. Ситуация. Ведем монтаж системы вентиляции производственных помещений. Помещения разбиты на зоны. Соответственно для каждой зоны свой щит автоматики управления приточной (приточными) установками. В щитах автоматики вводные автоматы 3-полюсные. Запитка щита 5-жильным кабелем. Главный энергетик предприятия настаивает (но без ссылок на нормативные документы), чтобы мы заменили автоматы на 4-полюсные. Кто-нибудь встречал в нормативных документах (Украина) подобные требования?
Сергей В.
При наличии 5-проводной сети - N и PE проводники разделены еще на ВРУ - ПУЭ допускает коммутацию N-проводника, но чтобы настаивало не помню такого.
Пусть главный энергетик хоть как-то объяснит свою хотелку. Он боится больших токов в нейтрали? Так откуда они возьмутся? Обычно такое бывает при наличии своего контура заземления на удаленном объекте, у самого недавно так кабель сгорел, но в 3-х нагрузках на вентустановках blink.gif