Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АУПТ в помещении станции обслуживания автомобилей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
benz2005
Всем добрый день!
Сложилась следующая ситуация. Трехэтажное общественное здание II степени огнестойкости в подвальном помещении предусмотрено размещение станции технического обслуживания легковых автомобилей (ВСН 01-89 п.2.28) на 10 постов (один подъемник, три поста мойки, 6 постов различного назначения - тюнинг). На первом этаже размещение ресторана площадью 150м2 с подсобными и вспомогательными помещениями и торгового зала, на третьем офисные помещения.
Вопрос в следующем заказчик не хочет делать спринклерное пожаротушение в подвальном помещении, а есть ли возможноть установки модулей порошкового пожаротушения, с задержкой, все как положено???!!!!
benz2005
34 просмотра и ни одного ответа.. не уже ли никто не сталкивался с данной проблемой???
falc0n
Тушить пожары класса В порошком можно.

Посмотрите ограничение на порошок (количество людей) в сп5
Как эвакуировать людей собираетесь. Дымоудаление надо отключить, все проемы закрыть.
Посчитайте какое давление (избыточное) будет при срабатывании модуля.
И наконец как выглядит пресловутое "устройство препятствующее самопроизвольному открыванию дверей" (доводчик) для гаражных ворот.

А вообще люди делают ищите в поиске.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.