7guest
Прошу подсказать, что можно сделать с канализацией в квартире, чтобы она заработала. Финансовые вложения - желательно поменьше.
Кратко ситуация: бабушка наняла "сантехника", который проложил канализацию по квартире. Бабушка попросила проложить канализационную трубу повыше в ванной, чтобы удобнее было мыть под ней - что сантехник и сделал.
В итоге место где подключается ванная находится "на подъеме" трубы. Нарисовал картинку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И теперь вода из ванной сливается очень медленно.
Трубы чистил - они чистые, засоров нигде нет.
Покупать насос (типа рекламируемого сололифта) или есть еще выход? Трубы менять не очень хочется (там придется почти полностью менять, так как канализационный слив, который расположен рядом с туалетом, также высоко).
aleksey_v
Если трубы менять не хо, то поднимайте ванну на пьедесталъ.
ert_radiz
Цитата(7guest @ 22.5.2012, 5:12) *
Трубы менять не очень хочется (там придется почти полностью менять, так как канализационный слив, который расположен рядом с туалетом, также высоко).


Вам нужно поменять участок с места стыковки ванны-до ванны, и к мойки, трубопровод проложить с уклоном 0,03 к стояку.
в случае если приборы разположены ниже...придется задрать ванны и мойку...или найти сифоны с мелким подсоединением (выбор на рынке большой)
borodash
Коллеги, прошу компетентного совета. Вышла следующая оказия с канализацией. Архитекторы сделали санузел таким образом, что ванна и умывальник оказались на 35 сантиметров в нише, таким образом, вода как идет с мойки по трубе канализации, далее поворот в нишу (буквой П) там забирает воду с ванны и мойки, выходит из ниши и устремляется к унитазу. По прямой канализацию не проложишь, будет под ногами, стяжку такую тоже делать не хотят. Внимание вопрос: прокладка разводки буквой П нарушает нормы?
Bogdan73
Цитата(borodash @ 11.9.2014, 22:49) *
Коллеги, прошу компетентного совета. Вышла следующая оказия с канализацией. Архитекторы сделали санузел таким образом, что ванна и умывальник оказались на 35 сантиметров в нише, таким образом, вода как идет с мойки по трубе канализации, далее поворот в нишу (буквой П) там забирает воду с ванны и мойки, выходит из ниши и устремляется к унитазу. По прямой канализацию не проложишь, будет под ногами, стяжку такую тоже делать не хотят. Внимание вопрос: прокладка разводки буквой П нарушает нормы?

Прокладка буквой П ничего не нарушает. Просто этот участок будет подвержен засорам. Проложите с нормируемым уклоном и заложите на поворотах прочистки.
Serg Ivanov
Цитата(borodash @ 11.9.2014, 21:49) *
Коллеги, прошу компетентного совета. Вышла следующая оказия с канализацией. Архитекторы сделали санузел таким образом, что ванна и умывальник оказались на 35 сантиметров в нише, таким образом, вода как идет с мойки по трубе канализации, далее поворот в нишу (буквой П) там забирает воду с ванны и мойки, выходит из ниши и устремляется к унитазу. По прямой канализацию не проложишь, будет под ногами, стяжку такую тоже делать не хотят. Внимание вопрос: прокладка разводки буквой П нарушает нормы?

На всех поворотах этой П должны стоять прочистки т.е. тройники с заглушками. Если можно чистить - нормально. Если нет - пп.17.23 СНиП 2.04.01-85 последний абзац.
borodash
Спасибо за содержательный ответ.
Skorpion
Попробуйте проработать такой вариант. Проложите отводную трубу от умыв. и ванны перед нишей без П под ванной и умывальником, а приборы подключите к ней гибкими гофрированными трубками, совмещенными с гидрозатворами. Сейчас в магазинах такое есть в продаже.