23.5.2012, 8:59
сегодня пришел директор, и потребовал уменьшить количество дренчерных завес (воды на объекте не хватает). Дренчерными завесами я выгородил только дверные проемы (помню что есть такое требование, но только не помню в каком документе) в стенах между разными пожарными отсеками. Не могу найти пункт СП (или другого документа) который это требует. В каких нормативах есть пункты, оговаривающие что требуется выгораживать дренчерными завесами?
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.5.2012, 11:59)

сегодня пришел директор, и потребовал уменьшить количество дренчерных завес (воды на объекте не хватает). Дренчерными завесами я выгородил только дверные проемы (помню что есть такое требование, но только не помню в каком документе) в стенах между разными пожарными отсеками. Не могу найти пункт СП (или другого документа) который это требует. В каких нормативах есть пункты, оговаривающие что требуется выгораживать дренчерными завесами?
В СТУ на объект.
Sindarkon
23.5.2012, 10:32
Нет такого требования. Проёмы между разными пожарными отсеками должны иметь двери с огнестойкостью EI60. Никаких завес не надо по нормам. Только если они действительно в СТУ прописаны.
СНиП 21-02-99 п. 5.8
сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки.
СП5
5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными
завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с х м). Как правило, завесы должны устанавливаться
внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены
в две нитки как внутри, так и снаружи.
но это, опять же, про тамбур-шлюзы.
Еще есть требование про защиту дверных проемов в смежные пож. отсеки в СТУ на бийские СОБРы.