Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аквапарк
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
гидрант
Всем привет!Проектируем аквапарк, не могу разобраться, тушить или не тушить. Помещение с бассейном понятно -не тушим, т.к. влажные процессы. Далее-если принимать 1 этаж ( раздевалки,процедурные,СПА) по п.38 таб.А3 (СП5)-то получается только ПС, второй этаж (кафе) по п. 36.2 табл.А3- если брать с кухней, то по площади необходимо тушение. Где я ошибаюсь?
Serg Ivanov
Цитата(гидрант @ 28.5.2012, 13:40) *
В Помещение с бассейном понятно -не тушим, т.к. влажные процессы.

Так технологи написали или Вы сами придумали?
Что такое влажные процессы?
К примеру дворец спорта с ледовой ареной тушим или нет? wink.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29011
гидрант
Цитата(гидрант @ 28.5.2012, 16:40) *
Помещение с бассейном понятно -не тушим, т.к. влажные процессы.


это придумали разработчики норм)), п. А4 СП 5 -"...следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади,кроме помещений: -с мокрыми процессами "
Serg Ivanov
Цитата(гидрант @ 29.5.2012, 5:38) *
это придумали разработчики норм)), п. А4 СП 5 -"...следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади,кроме помещений: -с мокрыми процессами "


А что есть мокрые процессы? Вот в чём вопрос..
Мойка автомобилей - да мокрый процесс.
Баня - тоже. smile.gif
А в аквапарке какие мокрые технологические процессы происходят?
Тут по факту пожара дело может по разному повернуться...
Бумажка нужна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.