шкаф управления, сеть TN-S
разделительный трансформатор для получения оперативного напряжения.
вообщем если взяться за оба проводника вторичной трансформатора-убьет.
конструкция устройства такое позволяет делать. железная рама, при настройке, например,
датчика давления персонал находится внутри рамы, датчик запитан от трансформатора, шлейфом
сигнал идет. одним словом если случайно клемы персонал коснется,а клема у колесика настройки, но
там представитель, в раме и останется.
ранее и пока реализовываем по схеме без УЗО, F14 нет, один провод к F15 второй напрямую к потребителю,
красным жирным выделена линия.
почитал. пишут одни, что трансформатор и узо несовместимы. другие совместимы если заземлена будет одна обмотка.
тут же пищут, что при одиночной ошибке(утечке) не отключится защита.
третьи, что нужно не заземлять. что делать с перемычкой? смотрите схему.
без нее, по идее нужно "бендера" устанавливать, который отследит первую и вторую ошибку. но это
дорого. без УЗО же очень опасно. плюс 230 вольт(от опаеративного трансформатора) могут к клиенту уходить
в виде сигналов старт-стоп.сброс.