Вентиляция машзала
Marish_ka
13.7.2012, 11:20
Есть машзал с турбиной на 27МВт. Насчитала тепловыделений на 1090кВт, для удаления которых необходимо обеспечить примерно 10-кратный воздухообмен. не многова-то ли получилось? Пару раз сталкивалась с машзалами, (все решения принимала женщина умудренная опытом) но такой кратности не было-максимум 5, причем воздух подавался вентиляторами без подогрева для зимнего периода, либо мех. вытяжка, а приток неорганизованный через ворота/окна. В моем случае есть аэрационный фонарь. Делать приток механический? и необходим ли подогрев? для такого количества воздуха (около 210 000м3/ч) расход тепла будет немаленький...
А технические требования к этой турбине какие?
Marish_ka
13.7.2012, 14:23
Никаких особых требований технологи не предьявляют. Для холодного периода беру т-ру в помещении 16град, для теплого 30-33 по СНиП 2-58-75
Marish_ka
13.7.2012, 14:32
Постоянных рабочих мест в машзале тоже нет.
Также технологи говорят что турбина будет изолирована с температурой на поверхности не более 45град. Тогда тепловыделени с изоляции врядли составят 1090кВт. По очень грубому расчету получается порядка 130-150кВт, а это совсем другие расходы воздуха в разы меньше. Не знаю как быть
Трясите технологов, на предмет требований к помещению в котором установлена эта турбина, а так же пусть они дают вам теплоизбытки. Вы не конструктор этого оборудования и не можете знать всех нюансов его работы. Это всё нужно, что бы в случае нештатной ситуации не остаться крайней. А технологи за свою работу получают деньги, не делайте их работу.
И вся переписка в обязательном порядке письменно, а не по электронке.
Marish_ka
25.7.2012, 16:19
А что посоветуете по поводу притока в холодный период года-надо ли подогревать воздух поступающий в помещение?
Нужно смотреть требования к турбине. Вы с технологами разговаривали?
Marish_ka
25.7.2012, 17:15
Разговаривала, но, к сожалению, на данном этапе у них нет требований завода-изготовителя(((( обещают что как только получат новую информацию,со мною поделяться.
Цитата(Marish_ka @ 25.7.2012, 18:15)

Разговаривала, но, к сожалению, на данном этапе у них нет требований завода-изготовителя(((( обещают что как только получат новую информацию,со мною поделяться.
А Вы сейчас, что можете сделать, без заводских требований? Вы же не завод изготовитель.
Если подгоняет руководство, то закладывайте всё по максимуму, как они увидят затраты - сразу забегают.
Подавайте в верхнюю зону без подогрева.
Температуру воздуха на уровне турбины регулируйте количеством воздуха по термостату. Для этого можно применить несколько осевых вентиляторов управляемых по принципу каскада или управление частотником от датчика температуры с аналоговым сигналом.
Marish_ka
27.7.2012, 14:29
спасибо
mihanina
24.8.2012, 12:56
Проанализируйте аналоги (Вы же уже сталкивались с машзалами). Просчитайте расходы там и посмотрите свои расчеты здесь - возможно и ошибочку найдете. Удачи!