Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен ли конфузор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Ike
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом. Ситуация следующая: имеется радиальный вентилятор ВР-280-46 №5 нужно спроектировать к нему общеобменную вытяжку. Довольно долго искал информацию о том как правильно подсоединять вентилятор в сеть и нашел только то что 1) Площадь сечения коробов не должна быть меньше сечения входных патрубков (что и так было понятно) и 2) Что в случае когда вся сеть находится на всасывании для эффективной работы вентилятора необходим диффузор за нагнетательным патрубком и далее даны рекомендации по его проектированию, про конфузор на всасывании ничего не нашел. Вообще должен ли он там быть когда вся сеть на всасывании? И если да то не могли бы вы посоветовать литературу в которой про это написано. Заранее спасибо.
Московко Ю.Г.
Рабочий режим: производительность и потери в сети?
Сеть у Вас целиком на всасывании?
Диаметр или сечение воздуховода на входе?
Ike
предварительно посчитал на диаметр всасывающей сети 560мм диаметр входного патрубка вентилятора 510. Производительность 15 тыс. м^3/ч потери около 800 Па. На нагнетании участок всего 3 метра на нем сопротивление по расчетам 70 па
Московко Ю.Г.
Скорость во воздуховоде 17 мс, не много ли? Если выход из трубы 560мм, динам. давление 171Па, потери мощности с выходом потока 171х4,12/0,7= 1 кВт. Зачем такие скорости и такие потери с выходом потока?
Ike
Вентилятор среднего давления, с малыми потерями в сети он даже близко не будет работать в зоне нормального кпд и скорее всего проработает не долго
Московко Ю.Г.
Если я правильно понял, Вы сеть подстраиваете к существующему вентилятору.
Тогда все вопросы отпадают. Воздуховод цепляйте сразу на вх. фланец.
Ike
Да, именно так. То есть только диффузор на выходе. На вход можно сделать короб с площадью равной площади входного фланца?
Московко Ю.Г.
Не надо ничего городить. Разница в диаметрах невелика 510/560. На входной фланец вентилятора приделайте кольцо (внешний диаметр 600мм) из листа 1,5...2мм толщиной, а к нему крепите воздуховод 560мм. Поток на входе не испортится, характеристики вентилятора сохранятся.
Ike
Большое спасибо за ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.