ANTONesko
Здраствуйте! Возникла проблемма, может кто сталкивался с подобным и поможет? Суть: нами проектировалось торговый центр, все от а до я, с подключением к сетям, находится в небольшом поселке населением 10 тыс., наружный водопровод не закольцован и Д150мм, от экспертизы пришли замечания :" на основании п. 8.5 СНиП 2.04.02-85 и п. 8.4 СП 8.121130.2009, источником внутренней проектируемой хозяйственно-питьевой-противопожарной системы водоснабжения должна быть наружная водопроводная закольцованная сеть. Необходимо в проекте отразить решения в соответствии п. 8.5 СНиП 2.04.02-85."
aleksey_v
Сталкивались. Кольцо нужно. Или сту, что не нужно.
Nasosnik25
Или резервуары
ANTONesko
Цитата(aleksey_v @ 21.8.2012, 14:53) *
Сталкивались. Кольцо нужно. Или сту, что не нужно.

Закольцевать ответвление? сту?

[quote name='Nasosnik25' date='21.8.2012, 14:55' post='800346']
Или резервуары
[Противоречит п. 4.1 СП 8.13130.2009, число жителей 10 тыс., расход на наружнее пожаротушение 15 л/с
Nasosnik25
Да, правильно будет сказать "резервуары с насосной и организацией кольца по площадке". Нужно взвесить что будет дешевле: тянуть две нитки водопровода от "гдетонаходящегося" кольцевого водопровода или организация резурвуаров.
ANTONesko
Водопровод не закольцован во всем поселке, а разве пункт СП который я привел не противоречит установке резервуаров и насосной станции?
Nasosnik25
Считаю, что решение с резервуарами удовлетворит экспертизу. Как вы еще будете выполнять требования по 1-й категории водоснабжения?
aleksey_v
Цитата(ANTONesko @ 21.8.2012, 16:20) *
Закольцевать ответвление? сту?

Делать кольцевую сеть под гидранты так или иначе; кольцеванием "ответвления" врядли отделаетесь и врядли это целесообразно в принципе. СТУ на пожаротушение - спецтехусловия, могут позволить отступить от требований норм.
Цитата(ANTONesko @ 21.8.2012, 16:20) *
Противоречит п. 4.1 СП 8.13130.2009, число жителей 10 тыс., расход на наружнее пожаротушение 15 л/с

Как резервуары противоречат п.4.1 не понял, можете пояснить, пожалуйста?
ANTONesko
Цитата(aleksey_v @ 21.8.2012, 19:52) *
Как резервуары противоречат п.4.1 не понял, можете пояснить, пожалуйста?

п.4.1 СП 8.13130.2009 примечание 1:
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;( у нас 10 тыс. жителей)
- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;( у нас расход 15 л/с)
ANTONesko
Цитата(aleksey_v @ 21.8.2012, 19:52) *
Делать кольцевую сеть под гидранты так или иначе; кольцеванием "ответвления" врядли отделаетесь и врядли это целесообразно в принципе. СТУ на пожаротушение - спецтехусловия, могут позволить отступить от требований норм.

Заказчику что бы построить торговик придется кольцевать весь поселок, как-то не целесообразно и очень дорого. Спецтехусловия, кто их может выдать, у вас есть опыт решения данного вопроса таким методом? А по поводу закольцовки ответвления, нам бы только от экспертизы отделаться, и предложение Nasosnik25 тоже вариант, только думаю, что это несоблюдение СП, а соблюсти нормы для экспертизы это главное на данный момент.
Nasosnik25
Так вы поселок проектируете или ТЦ? Несоблюдение СП 8 п.4.1. это со стороны поселка, а вы себе сеть нормальную делаете со всем фаршем
ANTONesko
Пришли к общему мнению высказоному Nasosnik25, всем спасибо!