V230 Unitronics
kindivian
27.8.2012, 12:44
добрый день.
есть такой вопрос в программе использую входа для регистрации аварий, нормально открытые и нормально закрытые. при нормальной работе все срабатывает на ура но при снятии напряжения с контролера нормально закрытые входа дают работку аварий и контролер при следующем включении выдает по ним аварии. кто такое встречал и как с ним бороться.
Если контроллер свободнопрограммируемый - решается установкой программного фильтра (паузы на срабатывание).
Если конфигурируемый - искать есть ли такая возможность в настройке входов.
Если контроллер свободнопрограммируемый - решается установкой программного фильтра (паузы на срабатывание).
Если конфигурируемый - искать есть ли такая возможность в настройке входов.
kindivian
27.8.2012, 13:18
Chabol
ну таймер на аварийный сигнал на компрессорную
задержка в пол сикунды
стремно
за пол сикунды всякое может произойти