Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Производство работ. Подземные работы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kks
Проблемма - потребовали организовать производство работ
Ситуация - подземная автостоянка огромной площади, уже перекрыты некоторые этажи, но есть много технологических отверстий. На самых нижних этажах работает техника, выделяет газы.
Требуется организация грамотного вентилирования всего этого дела.

Кто сталкивался? может поставить на путях движения улитки и гибкие шланги через отверстия наружу и естественный приток через отверстия
LordN
в похожей ситуации пользовали осевики, две штуки диам.900мм. (просто были под руками) ставили в проем и гнали воздух на улицу. площадка была не очь большая, по ней гоняло пара лопаток с моторчиком и крохотный каток. почти не пахло. smile.gif
Гость_kord
To Kks
При подземных работах обычно в рабочую зону подают приточный воздух: чтобы дышать можно было. Часто используют переносные рукава, подключенные к стационаорной сети. А для техники используют водяные фильтры на выхлопе газов из двигателя. Надо исходить из поставленной задачи. Если просто погрузчики ездят, то можно любую систему, а если люди что-то делают длительно. тогда - без организованного притока не обойтись.
Михаил
Kks
Первоначально я и предложил установить улитки на верху и воздуховодами подавать в рабочую зону с факельным выбросом вдоль производства работ. А щас усомнился - может все таки вытяжка???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.