Приветствую!
Как я понимаю, если LON-устройство планируется под сертификацию LonMark, то:
1. Нельзя в SFPT использовать implementation specific CP (пусть даже SCPT).
2. Нельзя применять UFPT.
Можно ли при этом хотя бы загонять в CP самого устройства (т.е. не привязанные к какому-либо Functional Block) свои типы UCPT? Так получается, что для конфигурирования программы возможностей стандартных CP решительно не хватает, не хватает и стандартных UFPT.
И еще вопрос, компания SVEA (теперь подразделение Schneider) использует стандартные SFPT (scope 0), но при этом умудряется впихнуть туда свои собственные UCPT (scope 3). Как это возможно? NodeBuilder не позволяет в FPT применять переменные с бОльшим scope.