na_tashenka
17.9.2012, 16:50
Очень интересует вопрос. Может кто-то уже узнавал. Почему для 5 группы помещений Минимальную площадь спринклерной АУП уменьшили в 2 раза (90 кв.м. вместо прошлых 180) относительно прошлых норм и всех рекомендаций, и пособий по расчетам. Теперь разница в расходах ровно в половину меньше. Это окончательные данные? или может есть новая редакция в которой вернули все на место?
Alex_nightmare
17.9.2012, 18:22
Это только так кажется. Ничё никто не уменьшил- соотношение интенсивность-площадь осталось. Минимальные литры это обязательный параметр- хотите их в интенсивность, а хотите в увеличение площади.