tazi
у меня есть здание по стенам которого надо провести ХВС(Ду25) и пожар. тубы(Ду70). Т.к. 25-ку надо крепить чаще, появилась проблема. Я веду трубы вдоль стены где есть витражные окна (окна между колоннами 6 м), наокнах опоры не поставишь, высота здания 9 метров почти, вот я и решит использовать пожрную трубу как опору.

Вопрос:
Можно ли использовать пожарную трубу как опору и закрепить на ней ХВС с помощью хомутов, а хомуты соеденю шпилькой.

Просьба ответ со ссылкой на СП, СНиП, ГОСт.


нарисовал рисунок для простоты понятия.
Аларик
п. 5.7.27 Сп5
BTS
Цитата(tazi @ 27.9.2012, 11:30) *
Вопрос:
Можно ли использовать пожарную трубу как опору и закрепить на ней ХВС с помощью хомутов, а хомуты соеденю шпилькой.

Просьба ответ со ссылкой на СП, СНиП, ГОСт.

Если по СП5 п.5.7.27, то нельзя. Но если иного выхода нет, и рассчёт напряжения в стенке трубы Ду65 по законам сопромата показывает допустимое значение, можно убедить себя и проверяющего что в данном случае возможно сделать исключение.
tazi
Свод правил СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические."

У менято обычные пожарные краны под давлением.
Сантех10
А к потолку почему не хотите?