Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушное отопление-кондиционирование склада лекарств
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
klejmenov_ips
Здравствуйте!
Имеется склад лекарственных препаратов высотой 14 м. Лекарства хранятся на стеллажах высотой до 12 м. Стоит задача зимой и летом поддерживать температуру 18-25 градусов (с учетом градиента температуры по высоте). Задача решается при помощи установки руфтопов с газовым нагревателем, фреоновым охладителем. Руфтопы работают на 90%-ную рециркуляцию.

Вопрос в равномерном воздухораспределении. Изначально на стадии П воздух раздавался при помощи струйных диффузоров, которые равномерно устанавливаются по всей площади склада и сосредоточенной струей добивают практически до пола. Забор воздуха осуществляется из верхней зоны.

На рабочке заказчик заявил, что при такой схеме раздачи из опыта эксплуатации, перегретый/переохлажденный воздух попадает на коробки, хранящиеся сверху и лекарства в них приходят в негодность.

Со своей стороны он предложил схему с промышленными потолочными вентиляторами. Подаем воздух по краям склада, где нет стеллажей, а затем потолочные вентиляторы его перемешивают. Кто нибудь сталкивался с подобной схемой? Будет ли это вообще работать? Будут ли потолочные вентиляторы эффективно перемешивать воздух? unsure.gif

Буду признателен, если кто-то, кто уже применял схему с потолочными вентиляторами на таких объектах поможет советом helpsmilie.gif

Заранее спасибо!
виктор
Воспользуйся программой Halton для воздухораспределения и прикинь потоки)

С уважением Виктор
Maksut
Недавно запустили в работу склад медпрепаратов (вторая очередь) с Антистратификаторами.
Рядом стоит склад без таковых.
Равномерность распределения температур по высоте, особенно летом, намного лучше с антистратификаторами,
Заказчик попросил установить их и на первый склад.
Стоимость такого оборудования относительно не высока, энергопотребление тоже.
По подбору лучше всего к производителю.
klejmenov_ips
Цитата(Maksut @ 1.10.2012, 18:29) *
Недавно запустили в работу склад медпрепаратов (вторая очередь) с Антистратификаторами.
Рядом стоит склад без таковых.
Равномерность распределения температур по высоте, особенно летом, намного лучше с антистратификаторами,
Заказчик попросил установить их и на первый склад.
Стоимость такого оборудования относительно не высока, энергопотребление тоже.
По подбору лучше всего к производителю.


Судя по описанию, принцип действия у них такой же как и у потолочных вентилятров: перемешивание по высоте. Не могли бы Вы поподробнее рассказать про вашу схему воздухораспределения, откуда приток, при помощи чего, откуда вытяжка. И еще, ваш склад с кондиционированием?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.