Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционер полупром настройка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Дарик
Есть кондиционеры в производственных цехах гипермаркета. По техзаданию температура внутреннего воздуха должна поддерживаться +16 град., проектировщики заложили простые полупром кондиционеры, которые по внутренней уставке не могут дать ниже +18. Хотя на деле при проверке Роспотребнадзором вышло +16,8 градусов.
Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18?
Belka123
Нет, нельзя - минимально возможная температура охлаждения задается не просто так.
Зачем Вам на пульте уставка +16, если выше +18 отдельно взятый кондиционер охладить не сможет?
WAKO
Цитата(Дарик @ 2.10.2012, 23:08) *
Есть кондиционеры в производственных цехах гипермаркета. По техзаданию температура внутреннего воздуха должна поддерживаться +16 град., проектировщики заложили простые полупром кондиционеры, которые по внутренней уставке не могут дать ниже +18. Хотя на деле при проверке Роспотребнадзором вышло +16,8 градусов.
Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18?

а вы наклейку сделайте на пульт, он у вас всегда будет показывать +16 )))
vadim999
Цитата(Дарик @ 2.10.2012, 23:08) *
Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18?


Не однократно пытался получить развернутый и квалифицированный ответ на подобные вопросы.
Обычно отвечали так...


Цитата(Belka123 @ 2.10.2012, 23:19) *
Нет, нельзя - минимально возможная температура охлаждения задается не просто так.


А это, на сегодня, что-то новенькое.

Цитата(WAKO @ 3.10.2012, 9:51) *
а вы наклейку сделайте на пульт, он у вас всегда будет показывать +16 )))


Короче:
А. Сами не знают, почему. И .... надувают счЁки.
Б. "Ну-у-у, все приходится делать Самому."(с)

"... температура охлаждения задается не просто так." - и это дествительно так.
А вы сами попрбуйте "на бумажке" проиграть ситуацию - что надо изменить в работе кондея для достижения более низкой температуры охлаждения воздуха.

ЗЫ. Заявы "ньюкулибиных", типа "г...на вопрос", и различные предъявы , типа "прокладки" под заводские датчики температур - не рассматриваются.


daddym
Собственно для фактического снижения температуры достаточно зажать поток воздуха. Что собственно видимо у автора и вышло, дешевые машинки не могут прокачать штатный объём. Тока в итоге это чревато обмерзанием, особенно когда фильтры станут погрязнее.

Ну а чтобы цифирки на пульте светились - так это действительно задача на сборку детского конструктора.
Belka123
Цитата(vadim999 @ 3.10.2012, 11:29) *
Не однократно пытался получить развернутый и квалифицированный ответ на подобные вопросы.
Обычно отвечали так...




А это, на сегодня, что-то новенькое.



Короче:
А. Сами не знают, почему. И .... надувают счЁки.
Б. "Ну-у-у, все приходится делать Самому."(с)

"... температура охлаждения задается не просто так." - и это дествительно так.
А вы сами попрбуйте "на бумажке" проиграть ситуацию - что надо изменить в работе кондея для достижения более низкой температуры охлаждения воздуха.

ЗЫ. Заявы "ньюкулибиных", типа "г...на вопрос", и различные предъявы , типа "прокладки" под заводские датчики температур - не рассматриваются.



Рискну предположить: кондей не может охладить ниже +17 т.к. эта температура принята минимально допустимой для помещения. Исходя из этой температуры рассчитаны все основные элементы - испар, конденсатор, компрессор, та же капиллярка...да и количество хладагента заправлено с тем же расчетом.

Почему именно +17 - я думаю, это связано с тем, что кондиционеры в своей массе предназначены для охлаждения помещения с пребыванием людей - учитывая наружную температуру перепад больше 8 градусов вряд ли хорошо скажется для организма.

Можно "поджать" и т.д., использовать еще что-нибудь - не меняя конструктив итог будет один - выход из строя.
Если есть необходимость охладить помещение до более низких температур - используйте более серьезную холодильную технику, но она, в свою очередь, будет стоить дороже...
Дарик
Все вы молодцы! Очень интересно отвечаете. я понимаю, что проектировщик использовал не ту технику, которую надо. Меня как монтажную организацию просят и умоляют придумать что-нибудь чтобы сдать заказчику и показать, что кондей может охладить до +16. В принципе он может, т.к. там есть приточно-вытяжная установка с охладителем водяным, а кондер просто доводит температуру. Но Заказчик уперся вот показания в помещение +16,8, уберите мне 0,8 град. и все. Мы конечно как кулибины закроем внутренний датчик и кондер даст холода больше. Я хочу знать этим кто-нибудь занимался на практике? Прошивают ли кондеры?
kosmih
Дарик, объясните для понимания. а как получилось что при техзадании +16 были заложены кондеры с минимальной работой +18??
ошибка или недоработка? есть же блоки до +16 изначально. теперь уже напршивается только погреть датчик на пару градусов чтоб при +16 в помещении он воспринимал +18. если знать как работает датчик, то можно подумать как сигнал с него изменить.
vadim999
Цитата(kosmih @ 3.10.2012, 16:46) *
теперь уже напршивается только погреть датчик на пару градусов чтоб при +16 в помещении он воспринимал +18. если знать как работает датчик, то можно подумать как сигнал с него изменить.


clap.gif Ага, паяльником, как "в лихие 90-е годы" /В.В.Путин/

Аффтар, раз пошла такая "культура-мультура", то если кондей укомплектован НАСТЕННЫМ пультом, засуньте его в wub.gif ... воздухозабор, с уставкой 18 гр. А если, еще и внутренний блок -канальник, тады ваще Г...на вопрос.

ЗЫ. "Перед упртреблением" стребовать с Зака расписку о снятие всей ответственности с "монтажки".

если знать как работает датчик, см. манул, очена пАлезный занять!
and
Цитата(Дарик @ 3.10.2012, 15:36) *
Прошивают ли кондеры?

Ищите поиском по конкретной модели. Сайт фирмы-производителя. Форум на сайте. Техподдержка. Сервисные организации. Это - о прошивке.
Датчик можно просто заменить, тем более Вам только 0,8С отыграть.
Но если при 16С в помещении кондей думает, что там 18, то он и показывать на дисплее будет 18С.
vadim999
Цитата(and @ 3.10.2012, 17:22) *
Ищите поиском по конкретной модели. Сайт фирмы-производителя. Форум на сайте. Техподдержка. Сервисные организации. Это - о прошивке.
Датчик можно просто заменить, тем более Вам только 0,8С отыграть.
Но если при 16С в помещении кондей думает, что там 18, то он и показывать на дисплее будет 18С.



Вот давно интересуюсь, а из г-д специалистов, ктонить заморачивался на алгоритмы управления кондеями.
Текстуально.
Дарик
Тут вот фишка то в том, что с пульта +16 установить нельзя, устанавливается только +18 (что задано производителем!). Заказчик !!! чтоб! его хочет устанавливать с пульта +16, по замерам в помещении требуемая температура в принципе устанавливается.
Belka123
Только перед тем как прошивать или что еще делать, подпишите у заказчика бумагу, что не несете ответственность за работоспособность кондеев)
А лучше объясните заказчику, что главное, что у вас выдерживаются условия, а не то, что написано на пульте...

Если все смонтировано по проекту, то вопросы, как мне кажется, должны быть не к вам)
На худой конец, объясните, что итогом может быть поломка оборудования, ну и сколько это будет стоить. Обычно после этого требования становятся более реальными)
В любом случае удачи!
vadim999
wub.gif
Цитата(vadim999 @ 3.10.2012, 17:20) *
clap.gif Ага, паяльником, как "в лихие 90-е годы" /В.В.Путин/

Аффтар, раз пошла такая "культура-мультура", то если кондей укомплектован НАСТЕННЫМ пультом, засуньте его в wub.gif ... воздухозабор, с уставкой 18 гр. А если, еще и внутренний блок -канальник, тады ваще Г...на вопрос.

ЗЫ. "Перед упртреблением" стребовать с Зака расписку о снятие всей ответственности с "монтажки".

если знать как работает датчик, см. манул, очена пАлезный занять!



wub.gif Проснулся среди ночи из-за своего "косяка". Малеха прокололся. не ту бумажку посмотрел из архива "Маленькие хиторости".
В порядке компенсации:
1. Автор, сбросте ссылки или типы (марки) оборудования (настенный пульт и внутренний блок), попробую чтонить нарыть.
2. По поводу "греть"- попробуйте под настенным пультом приспособить бра или настольную лампу, с лампой накаливания 40...60 Вт. Остальное штатно, запустить в работу кондей при минимальновозможной уставки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.