Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зависимость количества оросителей от диаметра трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
endrei
Добрый день.
Держу в памяти и всегда пользовался соотношение диаметра лучей и количества спринклеров, которые можно на них смонтировать:

Диаметр трубы, мм _____ 25 32 40 50
Число спринклеров _____ 3 5 9 18

Всегда думал, что подобная табличка из нпб88, а её там не оказалосьsmile.gif
Прошу подсказать, на какой норматив могу при случае ссылаться, помимо своей памяти!
Заранее спасибоsmile.gif

*Поиском ответа не нашел.
игоррь бкц
Посмотрите СП5 приложение В.Там есть подобная табличка.В зависимости от давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.