lugat
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Примерно так и выглядел мой диалог со взрослым и опытным человеком в сфере вентиляции и кондиционирования.
Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.
Skaramush
Можно. Но при условии использования, в том числе, нестандартных диаметров. Фасонных частей точно соответствующих проектным и, к примеру, косых тройников. Точном соответствии ВР заложенным в проекте. Ну и монтажу, без отклонений.
Хотя, точность 100% это Вы загнули. Нормативы такого не требуют. А попадание в допуск - можно.
lugat
А не затруднит ли показать небольшой примерчик (схемку)?
Skaramush
??? Откройте любой вариант Справочника проектировщика. Будет Вам и схемка и вариант расчёта.
alem
Цитата(lugat @ 26.11.2012, 16:40) *
Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.


такая возможность существует только теоретически. Практически бывает 100% +_10%, но только в простых сетях, где помехи от неучтённых факторов минимальны.

Geeft
Мне понравился креативчик в виде комикса, lugat молодец.
Все-таки экономически более целесообразно применять стандартные диаметры. Ну еще сейчас у многих производителей решетки с регулятором воздуха есть, тогда на ответвлении дроссель-клапан можно не ставить.
alem
Для нормальной регулировки нужен и дроссель, и регулируемая решётка. Одной решёткой не отрегулируешь. Ну а по-крупному, нужен ирисовый или лепестковый клапан, для точной регулировки, тогда можно и нерегулируемую решётку.