Добрый вечер!

Рассматривается такой вариант: при замене резервного топлива на дизельное топливо установить на котельной небольшую емкость (значительно меньшего размера, чем нормативный объем резервного топлива), а на остальной объем заключить договор с нефтебазой гарантирующий поставку требуемого объема в аварийной ситуации в течение очень короткого времени.

Существуют ли какие-либо нормативные требования о хранении недостающего количества дизельного топлива на нефтебазах?
(Т.е. какое количество диз.топлива должно храниться на котельной и на нефтебазе)
Ludvig
Вы не сможете установить любой бак на ОПО. Жестоко попадаете на молниезащиту и пожаротушение. Автобаза вам пришлет топливо, но на следующий день, самое раннее. В котельной вы бачок для хранения установить не сможете.
prant
СНиП II-35-76
11.38. Емкость хранилищ жидкого топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать по таблице...

Максимум можете снизить до склада аварийного топлива. Указанные емкости итак не настолько велики. Если нефтебаза за забором проведите трубопровод, в остальных случаях много операций на которых возможна авария или форсмажор (снег) когда работать с колес невозможно.

Цитата
В котельной вы бачок для хранения установить не сможете.
-расходный бак разрешается.
Цитата
На первый взгляд, у вас принимают наркоту... И ваще, смените кокс или завязывайте его нюхать. Он явно плохого качества.
-вежливость давно и плотно забыта?
Ludvig
Вежливость не забыта, объяснено на понятном им языке. После внимательного прочтения и понимания сути вопроса. Явно нездоровые фантазии.