Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление из подвала без окон!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
maksimys5
helpsmilie.gif
EJIEHA
Автор. Расшифровывайте. А то в Песочницу поедем.
maksimys5
Добрый вечер! Нет спасибо я в песочницу не хочу))) Проблема такая! Помещение тира без естественного освещения, перекрытие, соответственно, отделяет подземное помещение от улицы, предполагааеться выполнить систему дымоудаления путем установки в перекрытии вентилятора для дымоудаления, в выполненый проем в перекрытии! Допустимо ли? Какой при этом необходимо применить расчет!
EJIEHA
Над тиром что-то есть?
maksimys5
Нет открытая площадка! перекрытие отделяет помещение подземного тира от улицы!
EJIEHA
Перво наперво поинтересуйтесь, можно ли там организовать выброс дыма. В это всё упрётся. А расчёт обычный, открывайте СП7, смотрите на планировку свою и выбирайте нужные пункты.
maksimys5
Выброс не проблема! не сочтите а безтактность, helpsmilie.gif а есть алгоритм-подбока буду признателен???
maksimys5
И все же??? Кто-то сможет пломоч?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.