Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуары запаса воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ежик_с_окраины
rolleyes.gif Решили мы тут на днях... построить город))) вдоль участка проходят 2 ветки самотечного водопровода. причем ветки от одного источника и вслучае аварийного отключения отключаются обе. Отключаются на 3 суток. Соответственно возникает вопрос - как обеспечить пожаротушение города и как обеспечить запас воды. Соответственно напрашивается ответ - резервуары запаса воды. Общий расход воды требуемый - 70 тыс м.куб. я правильно понимаю что резервуары должны быть на 210 тыс м.куб.? Мне как то не осмыслить какие это площади... Если у нас предполагается поочередное строительство ( на каждую очередь образно по 10 000 кубов водопотребления) целесообразно делать резервуары к каждой очереди или лучше один большой запас? Какие дополнительные требования необходимо будет выполнить по очистке воды ( если вообще нужно) при подаче из резервуаров??? Какие площади примерно могут занять подобные резервуары? Учитывая, что на территории города есть различные водоемчики - какие требования будут если обеспечивать пожаротушение из этих водоемчиков??? Целесообразно разделять пожаротушение и хоз быт на разные ветки? уххх голова кругом)))))))
Сантех10
Цитата(ежик_с_окраины @ 26.12.2012, 8:56) *
rolleyes.gif Решили мы тут на днях... построить город))) вдоль участка проходят 2 ветки самотечного водопровода. резервуары должны быть на 210 тыс м.куб.?

Может не надо строить? Может в спячку лучше?
Иван607
я бы искал другие источники водоснабжения, 70тыс.м.куб. - это не деревня
ежик_с_окраины
есть другие, но в данном случае не нужно платить за присоединение... вот такой каламбур - а к сетям Водоканала +монтажных работ на пол миллиарда и подключение миллиард... оО

Цитата(Сантех10 @ 26.12.2012, 10:14) *
Может не надо строить? Может в спячку лучше?


ну да было бы все так просто.... не строим а ЗП получаем... класс! Я ЗА! tongue.gif

blink.gif А чего не правильно то... этж образно на 210 ... водопотребление в сутки умножденное на 3ое суток - на момент отключения... ))))))) Я конечно же не проектировщик так что не судите строго если я что то недопонимаю))))))))) rolleyes.gif
Dima_UA
СНиП 2.04.02-84 (или может у вас есть действующий новый СП)
4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;
III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.
Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшим числом жителей.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
Проекты локальных систем, обеспечивающих технологические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.
Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.
Ігор
площадь города?
количество населения?
какие предприятия будут?
Диаметр самотечных водопроводов?
ежик_с_окраины
площадка 1650 Га, Количество населения мммм пока только концепция, жилые кварталы 30 м высотой максимальной, муз школы, детские сады, магазины, котельные, гаражи, спорт комплексы и т.п. Примерно 140 тыс человек непосредственного населения. Трубы диаметром 1200 и 720, заводов и полдобного не будет - жилая застройка. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.