Цитата(JJJJ @ 10.1.2013, 8:33)

Поделитесь опытом "борьбы" со стратификацией.
Или опишите результат работы реальных объектов с высотой более 20м.
На какую нагрузку считаете водяное отопление, на какую воздушное, применяете ли вентиляторы стратификаторы или инфракрасные панели. И главное, что в итоге? Думаю такая информация всем будет полезна. Тема поднималась не раз, но резюме так и нет.
Опыта с помещениями от 20 м нет, но 8, 12, 14, 17...часто
Боюсь, что наш "опыт" не характерен и не научен. Основной метод - "метод тыка"

К большому сожалению не имеем доступа к программам моделирования.
Частично, метания выкладывал в песочнице.
До этого занимались просто восстановлением порушенных проектных решений. Около 15 крупных складских комплексов. Цель.. нормализация температурного режима, устранение замечаний ТСО по завышению Т2. Сверхзадача - сокращение потребления энергии. Отмечено, что потребление энергии одинаковыми складами может отличаться в разы. Наши склады с фасовочными линиями. Обычно 100х100х17 в торце офисная часть.. часть офисов в самом помещении склада.
Кратко.
Водяное отопление только в офисной части. Но разводящие трубопроводы тепловентиляторов и ВТЗ при попутной схеме от 800 м.. + транзит двух труб ГВС, двух отопления офиса и приточной установки офиса.
Интересно. В начале марта? прошлого года демонтировали 23 проектных тепловентилятора в помещении склада (поспешили). Ударили морозы... неделя -20*... температура все время была выше требуемой зак. +20*... только за счет циркуляции теплоносителя. Даже не включали (для отопления) еще не демонтированные ВТЗ...
Поскольку предполагалось/уже началось строительство еще около десятка складов... решили из склада сделать стенд... там сейчас два "пояса" датчиков температуры.. 16 равномерно по складу на высоте 1,8 м и 16 над ними на высоте 8,5 м.. Тепловентиляторы Volkano VR2 16 шт. на высоте 3,5 м.
Весь возможный комплекс управления Volkano
- частотой вращения каждый по ПИД
- "вкл-выкл" по Тзоны
- коррекция температуры теплоносителя смесительным узлом в ИТП
- возможность раздельно включать термоклапан/проток теплоносителя и вентилятор Volkano
Все на ПЛК и на комп.
Сейчас пишем архивы, набираем статистику, пробуем варианты... сил мало - микрофирма
Что еще 9 ВТЗ .. поставили "РУБЕЖ-ТУРБО" два режима.. 1. Вкл. Зима. при открытии ворот. 2. По Тзоны ниже уставки.
А! Дестратификаторы... стоят 7 шт. с регуляторами вращения LEO D
Задача. 1 вариант держать минимальную разницу температур датчиков по вертикали.
2. Летом попробуем создать прослойку/"воздушный фальшпотолок"..
Еще из "открытий" для меня... Стоял вопрос охлаждения склада в летнее время. Косметика... и + падали люди на фасовочной линии... было до +40.. расчетные мощности охлаждения запредельные.. решили пока отложить.. но смонтировали на стене простенькую приточку 800х500 F3.. там от силы 7000 м3/час
и китайский "охладитель" 28 ? кВт точно до 30.. и вот соплами в верх на 30 гр. (6шт 100мм) вдоль фасовочной линии.. Температура на рабочих местах не поднималась выше 23*.. а линия 75 м..
Физика этого мне не понятна...
ИК панели... хочется попробовать.. но стремно.. вода под потолком и товары... верхние в двух метрах от панелей.. А вот "отражатели" на разводящие трубы уже заказали...
Летом поставили эл. привод на пояс окон на высоте 10 м. 4 шт на створки по 3м. + 6 зенитных фонаря...
Ну вот.. много букв... без подготовки.. прошу прощения.. прилично работает и ночью "набирает" холод