wolf11903
Подскажите будет ли работать данная схема с естественной циркуляцией!? Или все таки придется ставить насос!?
Николай_Иванович
Принципиально -нормальная схема,я бы добави еще замыкающие участки на радиаторы и регулирующеотклющающую арматуру на стояки, а насос на байпасе -не помешает,скорее наоборот..
wolf11903
Еще волнует вопрос: центр отопительных приборов нижних находится ниже центра нагрева воды в котле, не возникнет из за этого проблем при естественной циркуляции. По методикам рекомендуют делать выше!
Николай_Иванович
Главное выдержать в Вашей схеме необх. уклоны обр тр.пр. к котлу , подачи -от гл.стояка ,ну и необходимые диаметры тр.пр. с учетом т.нагрузки (также, лучше использовать ст. трубы ,хотя бы для "розлива" и обратки..)
wolf11903
Таблица гидравлического расчета
Николай_Иванович
У Вас тупиковая схема,а нельзя ли"переконструировать"ее в попутную(Тихельмана) ?,Может и надобность в регулировающей арматуре на стояках будет не так важна (поставите только запорную арматуру).
wolf11903
Как я понимаю вы предлагаете такую схему, без балансировочных кранов по стоякам, только с запорной арматурой по стоякам!
Николай_Иванович
А на первом стояке нижние радиаторы лучше не не на "сцепке "как у Вас .а калачами врезать в стояк или его уже"лежаком "можно назвать rolleyes.gif
wolf11903
Цитата(Николай_Иванович @ 28.1.2013, 16:04) *
А на первом стояке нижние радиаторы лучше не не на "сцепке "как у Вас .а калачами врезать в стояк или его уже"лежаком "можно назвать rolleyes.gif

Калачами это всмысле параллельно друг другу а не последовательно?
Николай_Иванович
Да, труба под радиаторами будет идти (вот и ЗУ получились rolleyes.gif )регулируй если надо)