Доброго всем дня друзья. Помогите решить ситуацию. Имеем служебный павильон (5.5х3.5м) в котором расположена водозаборная скважина, водомерный узел, запорная арматура. Соответственно будет шкаф управления насосом и еще какие то шкафы автоматизации и эл.приборов. Я в проекте разделил павильон на два помещения (маш.зал и эл.щитовая), чтобы при порыве трубопровода или не герметичности фланцевого соединения вода не попала на электрооборудование. Заказчик требует убрать перегородку и объединить помещение. Уважаемые подскажите документ который регламентирует мою правоту решений. Спасибо
В данном случае сооружать отдельное электрощитовое помещение не требуется. Все оборудование относится к одному технологическому процессу. Достаточно будет чтобы все щиты и электрооборудование имели степень защиты не менее IP54 и было навесного исполнения или распологалось выше отметки затопления. Размещение технологического оборудование должно быть указано в техпаспортах.
Спасибо большое за ответ. Я ответил уже, сославшись на ПУЭ изд 7 п7.1.29. Просто насос стоит высоконапорный и много фланцевых соединений и вентилей.