Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный водопровод из труб Sdr
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Alena.K
Прошу помощи.
Делаю наборку в колодце, соединение элементов выполняю на электросварных муфтах. Для сварки стык в стык отсутствуют требуемый SDR деталей. Однако при этом появилась следующая проблема - при согласовании потребовали при сварке муфтами - установить компенсационную муфту, и при этом сказали весьма странно, мол если бы варили стык в стык - она не нужна была бы. Я поинтересовалась у монтажников - те говорят, что наоборот было бы логичнее - стык в стык рвется чаще, чем муфтами.
Вопрос - как правильно то? Нужны ли компенсационные муфты при сварке элекстросварными. Если нужны, то как часто? Расстояние между колодцами не привышает 50 метров (трубу для мкрн тащу)
Подскажите, прошу...
Serg Ivanov
Вы о чём? Водопровод? Телепатия? Что за муфта такая требуется на сварке? Как и что она должна компенсировать? Не встречал.
Las Vegas
Компенсационная муфта = демонтажная вставка??? Если да - то её рекомендуют ставить на магистралях рядом с задвижкой, для более быстрого ремонта сломанной арматуры, а не просто на сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.