Полная версия этой страницы:
Высота отдельно стоящей шахты
Добрый день! В СНиПе 41-01-2003 указано что можно делать выброс через отдельные шахты на расстоянии 15 м от наружных стен с окнами. подскажите кто-нибудь указана ли где-то высота этой отдельно стоящей шахты , или может кто по опыту скажет на какой высоте от земли нужно делать эту шахту.
Valentinium
20.10.2006, 20:30
не менее 2 м. от отм.земли (вроде так, но на практике обычно больше)
saveliy46
24.10.2006, 12:45
СНиП 41-01-2003
п.10.5. ...Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
Valentinium
24.10.2006, 19:18
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
См. более внимательно область применения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.