Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
oberon
Доброго времени суток

Подскажите пожалуйста как верно подобрать насос для циркуляции непосредсвенно в самих котлах (котлы электрические)
какими данными руководствоваться при подборе?
потому как имею в системе отопления циркуляционный насос с расходом 2,5м3/ч и напором 5,24м.в.с
JJJJ
Цитата(oberon @ 25.2.2013, 7:49) *
Доброго времени суток

Подскажите пожалуйста как верно подобрать насос для циркуляции непосредсвенно в самих котлах (котлы электрические)
какими данными руководствоваться при подборе?
потому как имею в системе отопления циркуляционный насос с расходом 2,5м3/ч и напором 5,24м.в.с

Это штатные насосы? Т.е. поставляются комплектно с котлами? Если да то зачем их подбирать?
Если нет, то нужно знать паспортный расход на котел и потери давления в системе отопления при этом расходе.
Разумеется если вы этим насосом не заполняете систему. Иначе нужно учесть перепад высот от нижней до верхней точки системы отопления.
oberon
ну ясно дело что насосы не в комплекте
иначе вопроса не было бы КЭП
интересует какой расход на насосе брать полный как на всю систему либо достаточно объема воды в котле

lexacs
В тех данных на котел посмотрите необходимый расход и сопротивление котла + местные сопротивления.

Выложите хотя бы схему, непонятно одно или двух-контурная система. Возьмите любую характеристику насоса и посмотрите по каким параметрам выбирается насос.
Valabuev
Цитата(oberon @ 25.2.2013, 14:37) *
ну ясно дело что насосы не в комплекте
иначе вопроса не было бы КЭП
интересует какой расход на насосе брать полный как на всю систему либо достаточно объема воды в котле

что значит "полный как на всю систему"???
расход воды через котел обусловлен его тепловой мощностью, и расчетным перепадом температур теплоносителя.
У Вас что за котел то??? какие его характеристики???.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.