Цитата(Giedi Prime @ 5.3.2013, 10:34)

Ув. коллеги, столкнулся со следующей задачей, причём со многими неизвестными.
Имеется технологический выброс от оборудования. Установлены фильтры основной очистки, а для удаления запаха и остатков предусматриваются электростатические фильтры типа Trion.
Проблема в том, что выборсы воздуха имеют постоянную температуру ~70-75 градусов и влажность ~90%. А для нормальной эксплуатации (и по технике безопасности) электростатических филттров влажность нужно привести к нормальной цифре, пусть будет 60%. Иначе внутри фильтров появляются дуга и замыкание.
Для осушения воздуха путём конденсации планировалась установка калориферов, через которые бы текла обычная водопроводная вода (Тзим=+5, Тлет=15-20 по нормам). И уже на выходе получили бы воздух с влажностью, достаточной для нормальной работы электрофильтров.
Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.
Жду ваших советов и предложений.
Подготовьте ваши техусловия на подбор воздухоохладителя, позвоните, например, в Атлас Копко, расскажите суть проблемы, доверьтесь специалистам, всё подберут и расчитают. Нагреть воздух можно теми же выбросами. Всё просто. Это не реклама. Звоните куда хотите, главное, чтобы солидная контора была.
Цитата(Giedi Prime @ 5.3.2013, 10:34)

Ув. коллеги, столкнулся со следующей задачей, причём со многими неизвестными.
Имеется технологический выброс от оборудования. Установлены фильтры основной очистки, а для удаления запаха и остатков предусматриваются электростатические фильтры типа Trion.
Проблема в том, что выборсы воздуха имеют постоянную температуру ~70-75 градусов и влажность ~90%. А для нормальной эксплуатации (и по технике безопасности) электростатических филттров влажность нужно привести к нормальной цифре, пусть будет 60%. Иначе внутри фильтров появляются дуга и замыкание.
Для осушения воздуха путём конденсации планировалась установка калориферов, через которые бы текла обычная водопроводная вода (Тзим=+5, Тлет=15-20 по нормам). И уже на выходе получили бы воздух с влажностью, достаточной для нормальной работы электрофильтров.
Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.
Жду ваших советов и предложений.
Подготовьте ваши техусловия на подбор воздухоохладителя, позвоните, например, в Атлас Копко, расскажите суть проблемы, доверьтесь специалистам, всё быстро подберут и рассчитают. Нагреть воздух можно теми же выбросами. Всё просто. Это не реклама. Звоните куда хотите, главное, чтобы солидная контора была.