Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ещё про осушение воздуха. Задача.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Giedi Prime
Ув. коллеги, столкнулся со следующей задачей, причём со многими неизвестными.

Имеется технологический выброс от оборудования. Установлены фильтры основной очистки, а для удаления запаха и остатков предусматриваются электростатические фильтры типа Trion.
Проблема в том, что выборсы воздуха имеют постоянную температуру ~70-75 градусов и влажность ~90%. А для нормальной эксплуатации (и по технике безопасности) электростатических филттров влажность нужно привести к нормальной цифре, пусть будет 60%. Иначе внутри фильтров появляются дуга и замыкание.

Для осушения воздуха путём конденсации планировалась установка калориферов, через которые бы текла обычная водопроводная вода (Тзим=+5, Тлет=15-20 по нормам). И уже на выходе получили бы воздух с влажностью, достаточной для нормальной работы электрофильтров.

Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.

Жду ваших советов и предложений.
jota
При охлаждении воздуха с 90% влажности, получите 100%. Для того, чтобы уменьшить влажность, его придётся после охлаждения опять греть.
Ernestas
Осушитель это тепловой насос где в первой секции(испаритель) происходит охлаждение и выпадение влаги, а во второй(конденсатор) нагрев и соответсвенно понижение относительной влажности.

Вопрос только в том как повлияет технологический выброс на это оборудование.

Цитата
Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.

1. программы подбора определенного оборудования.
2. i-d диаграмма
JonnyD
Думаю холодилка умрет в таких условиях работы, а если и не умрет, то стоить будет бешенных денег. Как вариант можно поставить сорбционные осушители, типа Munters. Либо дешевле, как вам уже советовали, охлаждайте водой, но потом догрев обязательно. Подбор можнос сделать у многих производителей, у тех, кому доверяете.
Странная Белка
Вот в этой программке можно прикинуть что к чему
and.ray34ru
Цитата(Giedi Prime @ 5.3.2013, 10:34) *
Ув. коллеги, столкнулся со следующей задачей, причём со многими неизвестными.

Имеется технологический выброс от оборудования. Установлены фильтры основной очистки, а для удаления запаха и остатков предусматриваются электростатические фильтры типа Trion.
Проблема в том, что выборсы воздуха имеют постоянную температуру ~70-75 градусов и влажность ~90%. А для нормальной эксплуатации (и по технике безопасности) электростатических филттров влажность нужно привести к нормальной цифре, пусть будет 60%. Иначе внутри фильтров появляются дуга и замыкание.

Для осушения воздуха путём конденсации планировалась установка калориферов, через которые бы текла обычная водопроводная вода (Тзим=+5, Тлет=15-20 по нормам). И уже на выходе получили бы воздух с влажностью, достаточной для нормальной работы электрофильтров.

Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.

Жду ваших советов и предложений.


Подготовьте ваши техусловия на подбор воздухоохладителя, позвоните, например, в Атлас Копко, расскажите суть проблемы, доверьтесь специалистам, всё подберут и расчитают. Нагреть воздух можно теми же выбросами. Всё просто. Это не реклама. Звоните куда хотите, главное, чтобы солидная контора была.


Цитата(Giedi Prime @ 5.3.2013, 10:34) *
Ув. коллеги, столкнулся со следующей задачей, причём со многими неизвестными.

Имеется технологический выброс от оборудования. Установлены фильтры основной очистки, а для удаления запаха и остатков предусматриваются электростатические фильтры типа Trion.
Проблема в том, что выборсы воздуха имеют постоянную температуру ~70-75 градусов и влажность ~90%. А для нормальной эксплуатации (и по технике безопасности) электростатических филттров влажность нужно привести к нормальной цифре, пусть будет 60%. Иначе внутри фильтров появляются дуга и замыкание.

Для осушения воздуха путём конденсации планировалась установка калориферов, через которые бы текла обычная водопроводная вода (Тзим=+5, Тлет=15-20 по нормам). И уже на выходе получили бы воздух с влажностью, достаточной для нормальной работы электрофильтров.

Вопросы:
1. Как узнать площадь теплообменника и соответственно подобрать калорифер;
2. Определить количество выпадающего конденсата.

Жду ваших советов и предложений.


Подготовьте ваши техусловия на подбор воздухоохладителя, позвоните, например, в Атлас Копко, расскажите суть проблемы, доверьтесь специалистам, всё быстро подберут и рассчитают. Нагреть воздух можно теми же выбросами. Всё просто. Это не реклама. Звоните куда хотите, главное, чтобы солидная контора была.