всем привет!
есть раздельная сеть внутреннего противопожарного водопровода 1*2,5л/с. по ТУ город дает от 7,5 до 11атм. по расчету необходимо приблизительно 4атм.
логически понятно что насосная в данном случае не требуется т.к. давление в избытке. но:
1. может есть где-то "научная" или "нормативная" формулировка что насосную не предусматривать?
2. если насосная не требуется, то достаточно будет задвижек с эл. приводом, которые будут открываться по сигналу от ДППК? ну и плюс регулятор (редуктор) давления на вводе.
спасибо за помощь!