Полная версия этой страницы:
газовое пожаротушение
19601960
23.5.2013, 11:57
Здравствуйте! Помогите кто чем может по газовому пожаротушению. Пример расчетов со схемами. Если есть поделитесь ,пожалуйста , программой для расчета гидравлики, ну или хотябы примера расчета вручную, что, как и откуда?
http://www.mgpspetsavtomatika.ru/там вам все посчитают, если закажите их оборудование)
Lena Igorevna
22.12.2016, 13:57
Вопрос может быть немного дурацкий... Сразу извиняюсь
Есть резервуарный парк, резервуары с нефтепродуктами, объем 5000м3 и 10000м3, район Крайнего Севера.
Заказчик хочет газовое пожаротушение. Как это в принципе сделать, разве можем мы газом тушить то, что расположено на улице?
На улице тушить можно только СО2. Несколько отечественных производителей проводили испытания подобных систем для тушения резервуаров.
Валерий НД
12.12.2017, 14:24
Подскажите, на какое максимально допустимое избыточное давление рассчитывать клапан сброса давления для серверной. Технологи, которые устанавливают там своё оборудование ничего сказать не могут, т.к. в паспортах на оборудование такого показателя нет. Окон в помещении также нет, так что ориентироваться на 2кПа, при котором оконное стекло разрушается нет смысла.
Sindarkon
12.12.2017, 17:50
Не больше 5 кПа. Если возможно наличие людей, то 3 кПа.