Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Delta Dop-b07e415 и Експерт-РН
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ferox_verbis
Здравствуйте. Передо мной стоит задача сбора информации с 3 датчиков и далее использования её для построения трендов на панели Delta.
Термосопротивление(pt-100) и рН электрод объеденены одним корпусом. Всё вместе это Orbipac CPF81. Этот электрод заводится на российский
рН-метр "Эксперт-рН" от Эконикс Эксперт. Далее у рН-метра имеется RS-232 через который и предполагается связываться с панелью оператора.
Эксперт-РН использует свой собственный протокол, написаный на Delphi.
Далее вопросы: какие функции DOPsoft нужно использовать, чтобы получить хоть какой-то
ответ от рН-метра? Возможно ли это в принципе? И если нет, то как это вообще можно реализовать?
Каким преобразователем в этом случае можно заменить рн-метр, если pt100 имеет трёхпроводное подключение, а рн-электрод коаксиальный разьём.
Если кто-то обладает полезной информацией или идеями по этой теме, пожалуйста отпишитесь.
rever
Как раз недавно такую же один-в-один панель делал, но подобным вопросом не задавался - у меня все по модбасу передавалось.
Вообще, в DOPSoft настраивается каждый порт и выбирается из большущего списка нужный протокол обмена. Есть, конечно, подозрения, что данного протокола там нет. Говорят, можно самому дописать поддержку любого протокола, но я так глубоко не рыл.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.