Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Mitsubishi Heavy Fdc2001hkxes
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SERGOLD
VRV система, в эксплуатации более 10 лет.

На ПДУ авария не индицируется.
Компрессор не пытается стартовать.

На плате инвертора:
Мигает зеленый LD1 (авария)
- 1 cек. темная пауза через 20 сек. непрерывных миганий 20 раз.

Мигает красный LD3 (превышение тока инвертора)
- 1 сек. темная пауза через 20 сек. постоянного свечения.

Неисправен IGBT транзистор - 2SD175MA120.

В чем причина выхода из строя транзистора 2SD175MA120 - ?
Где найти этот транзистор или аналог - ?

В АСЦ порекомендовали заменить весь блок целиком, т.к. модель снята с производства.
Поставка комплектующих прекращена.

Куплю БУ исправный 2SD175MA120.
kdu
Вы не пробовали обращаться с этим блоком непосредственно к толковому электронщику, а не в комплектовавшую/монтировавшую фирму? Результатов думаю было бы намного больше, и аналог умершего естественной смертью транзистора он нашёл бы, и остальную дискретку прозвонил бы и по необходимости восстановил.
Ремонт плат не имеет смысла только в одном случае (уж сколько раз писал об этом) - только если вышел из строя управляющий микроконтроллер (или "слетела" от скачка в сети его микропрограмма), что с точки зрения ремонта тождественно. Ибо заменить чип сможет любой электронщик, а вот восттановить микропрграмму. . . . . . .

Не удержался чтобы не дописать пост скрипт: "Покупать новую плату только из-за 1 сгоревшего транзистора тоже самое, что покупать новую машину из-за 1 сгоревшей свечи зажигания"
airwave
2 kdu
ТС и есть толковый электронщик. Он просто так оттопыривается на форуме.
Причина неисправности и усе такое ему хорошо известно.
Нужно только купить 2SD175MA120 (IGBT сборка для одной фазы).

SERGOLD
Цитата(kdu @ 31.5.2013, 5:16) *
...Не удержался чтобы не дописать пост скрипт: "Покупать новую плату только из-за 1 сгоревшего транзистора..."

При ближайшем рассмотрении - это сборка из 8 составных транзисторов, смонтированных в единый герметичный модуль с ладонь величиной.

Можно ли добавить второй такой же полудохлый транзистор с другим пробитым плечом - ?
Тему забил в надежде, что не все КХ еще на свалку выкинули.

Производитель ЗИП уже не поддерживает.

den.mgn
Могу Вам сказать то, что Вам уже говорили. Если такого же модуля не найдете, то придется менять все 3 на аналоги. Хоть они и называются аналогами, но характеристики будут у них хоть немного, но отличатся от оригинала, что отрицательно скажется на его работе. Кроме этого проверьте драйверную микруху с оптроном, на управление этим модулем, за частую она то же выходит из строя вместе с модулем. Нет, не так, скорее наоборот, неисправность драйвера приводит к выходу из строя IGBT-модуля, если конечно не было банального замыкания выходной фазы.

ЗЫ. А вообще, если инвертеру 10 лет, то перспективнее его поменять, потому что срок службы любой электроники 12 лет. Поэтому, скорее всего если Вы его и отремонтируйте, то завтра что-то другое выйдет из строя …
SERGOLD
Цитата(den.mgn @ 31.5.2013, 19:09) *
...Если такого же модуля не найдете, то придется менять все 3 на аналоги. Хоть они и называются аналогами, но характеристики будут у них хоть немного, но отличатся от оригинала, что отрицательно скажется на его работе. …

Огромное спасибо за подсказку.
Удалось собрать суррогат из двух комплементарно пробитых транзисторов 2SD175MA120.
По месту на радиаторе доп. транзистор стал прекрасно, закреплен на двух винтах М5.
Длина проводов к доп транзистору - 25 см.
Каждый провод - скручен из двух многожильных проводов - 1.5 мм2, по идее, должен держать 10А без перегрева.
Сдох верхний транзистор, удалось подцепиться к вывешенной шине.

Насторожила прозвонка перед пуском.
У двух штатных живых транзисторов относительно минуса 560В транзисторы звонятся как 700 КОм.
Установленный суррогат звонится как 2МОм.

Прогон 10 минут на минимальной нагрузке - 2 помещения сопровождается вибрацией (5мм) компрессора.
Ток по сети 4/4/6А.
Ток у компрессора 16А/16А/16А (клещи врут, но симметрично)

Прогон 20 минут на максимальной нагрузке - 9 помещений вибрация отсутствует.
Ток у компрессора 11А/11А/11А (клещи врут, но симметрично)
Ток по сети 10/10/12А.

После прогона 30 минут температура всех транзисторов одинакова, не более +40С при Т ул=+25С.

Амплитуда вибрации на соседнем таком же блоке на минимальной нагрузке тоже около 3 мм.

Как устранить вибрацию компрессора на малой мощности - ?
Как долго проработает суррогат - ?
kdu
Цитата(den.mgn @ 31.5.2013, 22:09) *
...хоть они и называются аналогами, но характеристики будут у них хоть немного, но отличатся от оригинала, что отрицательно скажется на его работе...


И зачем так категорично то? Понятное дело что ВАХ-и будут отличатся от оригинала, НО! Они могут отличатся не только в худшую, но и в лучшую сторону! Причём все сразу! (Да, да бывает и такое. Особенно если учитывать тот факт что оригиналу уже 10лет...). Почитайте любые даташиты на электронику - все производители пишут что "любой компонент ПП может быть заменён на аналог, при условии что у аналога все ВАХ-и лучше оригинала".
SERGOLD
Отчет.
2 недели кондиционер работает нормально с разной нагрузкой.
Есть шанс, что еще поживет не один год.

Указанный типичный дефект модели Mitsubishi Heavy Fdc2001hkxes, Fdc2501hkxes
надо устранять заблаговременно, до выхода из строя транзистора и платы управления.
Ремонт получается гораздо дешевле.
Цена комплекта родных транзисторов инвертора 2SD175MA120 и платы управления - от 120 т.р.
Ожидание - от 3 месяцев.
den.mgn
А у нас на насосе не получилось побороть биение, при подборе аналога … sad.gif
SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 15.6.2013, 8:21) *
Отчет.
2 недели кондиционер работает нормально с разной нагрузкой.
Есть шанс, что еще поживет не один год.

Отчет.
Лето кондиционер отмолотил нормально.
Понаблюдал за другими трясущимися компрессорами, ничего удивительного не обнаружено, работают годами при избыточной вибрации.
SERGOLD
Отчет.
Прошел ровно 1 год после доработки.
Полет нормальный.
SERGOLD
Прошло более 2 лет.
Кондиционер работает нормально.

Пора и другим блокам подохнуть.
Их на объекте много было.
Alex2001
Цитата(den.mgn @ 31.5.2013, 19:09) *
ЗЫ. А вообще, если инвертеру 10 лет, то перспективнее его поменять, потому что срок службы любой электроники 12 лет. Поэтому, скорее всего если Вы его и отремонтируйте, то завтра что-то другое выйдет из строя …



Вы делаете японцам обидно! rolleyes.gif

Работает у меня на обслуживании кассетный сплит HITACHI 3,2 кВт холода.

2001 года изготовления. Причём напряжение крайне не стабильное 220-245В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.