Коллеги, добрый день!

Поспорили с коллегой о том, должна ли обыкновенная труба ВГП Ду15 вставляться в Ду20.
Мое мнение что не получится и ниже я его обосную. А коллега говорит что это обычное дело и всегда Ду 15 помещается в Ду20.
Рассудите пожалуйста.

Согласно таблице 1 ГОСТа 3262-75, наружный диаметр трубы Ду20 = 26,8 мм
Толщина стенки = 2,8.
Таким образом, внутренний диаметр = 26,8-2,8*2=21,2мм (условный диаметр 20 мм.)
Наружный диаметр трубы Ду15 по той же таблице = 21,3 мм.

Труба с наружным диаметром 21,3 мм, при всем желании не поместиться в трубу c внутренним диаметром 21,2 мм.
(помешает 0,1 мм, это без учета величины шва, которая согласно ГОСТу может быть по требованию потребителя уменьшена до 0,5 мм)

Более того, согласно тому же ГОСТу, допускается отклонение толщины стенки на 8%, что составляет 0,28 мм.
Помимо этого без сомнения есть какой-то слой окалины, который допускается ГОСТом. Это еще 0,5 мм.
При всем желании одно в другое не вставить.

Что скажете?
timofeyprof
newconfus.gif
литр "40-градусной", 2 куска труб - и все у вас получится bang.gif
BAS
Еще вопрос как делать переход с Ду20 на Ду15. Что лучше: использовать переход 20-15 или пытаться вставить одно в другое (если получится конечно). Как это делается обычно?
timofeyprof
сваривают без перехода. для сварки засовывать трубы друг в друга нет необходимости
инж323
Однако пункт Снипа про сварку труб до Ф25 через гильзу никто не отменял.
timofeyprof
Цитата(инж323 @ 5.7.2013, 15:36) *
Однако пункт Снипа про сварку труб до Ф25 через гильзу никто не отменял.

ну пункты не во всех СНиП есть (не для всхех трубопроводов).
спрашивали как делают обычно, соответственно ответил.
по нормам так лучше развальцовку сделать (при необходимости) и сварить внахлест (диаметры разные - позволяют). муфту (гильзу) для одинаковых диаметрах лучше
MC-Anvil
Цитата(BAS @ 5.7.2013, 15:09) *
Коллеги, добрый день!

Поспорили с коллегой о том, должна ли обыкновенная труба ВГП Ду15 вставляться в Ду20.
Мое мнение что не получится и ниже я его обосную. А коллега говорит что это обычное дело и всегда Ду 15 помещается в Ду20.
Рассудите пожалуйста.

Согласно таблице 1 ГОСТа 3262-75, наружный диаметр трубы Ду20 = 26,8 мм
Толщина стенки = 2,8.
Таким образом, внутренний диаметр = 26,8-2,8*2=21,2мм (условный диаметр 20 мм.)
Наружный диаметр трубы Ду15 по той же таблице = 21,3 мм.

Встречал трубу со стенкой 2,5. Так что если ваш коллега найдёт такую трубу... Вставить без проблем. Вы ведь не обговаривали условия с применением стенкомера?