Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жалюзи с защитной решеткой для мобильной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
baumanec
Добрый день!

Проектируем мобильную станцию осушки воздуха в 20-ти футовом контейнере.

Сжатый воздух после компрессора поступает в теплообменник, где охлаждается атмосферным воздухом, просасываемом через телообменную пов-ть 4-я осевыми вентиляторами. Воздух идет с улицы в контейнер. Картинка во вложении.

Необходимо организовать отвод нагретого воздуха после вентиляторов из контейнера. Хотим напротив теплообменника, на противоположной стене от него сделать оконный вырез и разместить там что-то вроде регулируемых жалюзи.

Контейнер будет изнутри утеплен, сделан электрообогрев, поэтому не хочется, чтобы все тепло уходило через жалюзи. Как тут лучше поступить и какие есть решения для таких задач?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timofeyprof
сборный воздуховод от вентиляторов или предусмотреть вынос блока теплообменика с вентилятором на кровлю (соответствующее исполнение вентиляторов)
Cryos
Цитата(baumanec @ 8.7.2013, 17:13) *
Проектируем мобильную станцию осушки воздуха в 20-ти футовом контейнере.

Вам, видимо, следует учесть, что речь идет не только о возможном переохлаждении контейнера просасываемым потоком. При сжатии и охлаждении воздуха из него выпадает капельная влага. Чем сильнее сжимают и ниже охлаждают, тем ее больше. Если Вы сделаете отдельный изолированный воздухозабор на охлаждение, то это спасет от переохлаждения контейнер. Но при этом в морозы у Вас просто перемерзнет теплообменник изнутри. Его может и не разорвет, но станция работать не будет. Так что подумайте совместно с технологом о регулировании температуры охлаждающего воздуха. Может оказаться, что регулировать скорость вентиляторов по температуре в помещении будет проще. Естественно объем помещения в этом случае должен быть включен в воздухообмен. Кстати при этом может оказаться не нужен электрообогрев контейнера, по крайней мере, пока работает компрессор. Удачи.
kord
Цитата(baumanec @ 8.7.2013, 13:13) *
Проектируем мобильную станцию осушки воздуха в 20-ти футовом контейнере.
Сжатый воздух после компрессора поступает в теплообменник, где охлаждается атмосферным воздухом, просасываемом через телообменную пов-ть 4-я осевыми вентиляторами. Воздух идет с улицы в контейнер. Картинка во вложении.

Конструкция станции должна определяться местом эксплуатации (наружными температурами). Если в Африке, то картинка - допустима. Если в Сибири, то в воздушном теплообменнике замерзнет конденсат, теплообменник выйдет из строя. Необходим промежуточный контур теплоносителя, чтобы можно было удалять конденсат в теплом помещении.
Михаил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.