Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: промывка резервуара подземного
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста как осуществляется промывка подземного ж/б резервуара V=1000м3. Не могу найти по типовым обвязочный трубопровод если таковой имеется. Будьте добры разъясните.
jokojo
Вот нашел, может будет полезным

Для организации работ по очистке РЧВ назначается ответственное лицо. Дата очистки согласовывается с санитарными органами и диспетческой службой управления. В период очистки и ремонта одного из резервуаров, подача воды потребителям не должна снижаться.

Работы выполняются в следующей последовательности:

- закрывается подача воды в резервуар, подлежащий очистке;
- срабатывается запас воды в РЧВ до слоя 30-40 см, чтобы не подавать в сеть загрязненную осевшим осадком воду;
- закрывается задвижка на трубопроводе отбора воды насосами, остаток воды сбрасывается через грязевый выпуск в техническую канализацию; - срываются пломбы и открываются лазовые люки;
- удаляется осадок из резервуара смывом его брандспойтами;
- очищают поверхность стен и колонн металлическими щетками от слизи с обмывкой их водой, затем отмывают днище;
- проводят обследование очищенных стен и днища на возможное нарушение штукатурки и образование трещин;
- проводят ремонтные работы, с раскрытием и расчисткой швов и трещин, при необходимости их конопатят, заделывают или затирают раствором;
- после выдержки для схватывания раствора (3-5 сут.) обмывают место работ. Затем резервуар большой емкости подвергается дезинфекции методом орошения стен хлооной водой концентрацией 200-250 мг/л, расходом 0,3-0,5 л/кв.м , резервуар малой емкости дезинфицируется наполнением хлорной водой концентрацией 75-100 мг/ продолжительностью контакта 5-6 час;
- производится опорожнение резервуара от хлорной воды, через два часа заполняют его очищенной водой;
Производится отбор двух проб на баканализ: первая проба берется сразу после наполнения, вторая - с интервалом времени, необходимым для полного обновления воды. При удовлетворительных результатах анализа резервуар включают в работу, закрывают и пломбируют лазовые люки.
Продолжительность отключения реаервуара на очистку может занимать, с учетом производства ремонтных работ, 10-15 суток, без производства ремонта 3-5 суток.

Рабочие, занятые очисткой и ремонтом резервуара, должны быть одеты в продезинфицированную спецодежду. Перед лазовым люком устанавливается бачок с раствором хлорной извести для обмывания инструмента, щеток, метел, вносимых в резервуар, а также для обмыва резиновых сапог.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.