Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: категория насосной станции водозабора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
MEX-74
Подскажите к како категории обычно относится насосная станция водозабора из скважины подающей воду в подзеный резервуар хозяйственно-противопожарного водопровода предприятия.
Заказчик в задании указал от каждого водозабора трубопровод в 2 линии. Но это противоречит логике так как в скважине всего 1 погружной насос. Т.е. получается что если один насос без резервного, то это никак н первая категория. Но если, допустим, установить несколько насосов над скважиной, то будут иметь характкристику ''самовсасывающие'' что тоже не соответсвует 1 категории.
Serg Ivanov
Если в резервуаре есть пожарный запас и запас на технологические нужды по аварийному графику - можно III.
пп.8.3, 4.4.
Водяной
правильно сомневаетесь, от одной скважины две нитки не тянут...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.