LeonKool
Собственно, subj.

Котел 45кВт. Расположен в отдельном помещении цоколя. Выход из помещения единственный - в общий коридор цокольного этажа. В помещении есть канал для естественной вытяжки, и дырка в стене для притока воздуха, два окна, которые будут открываться для экстренного проветривания. Логика подсказывает, что нужна крепкая несгораемая дверь, которая в случае в взрыва не даст огню попасть в остальные помещения, то бишь открываться она должна внутрь помещения котельной. Есть ли вообще нормы по направлению открытия дверей во взрывоопасных помещениях? Если не трудно - ссылочку на документ.

И еще вопрос вдогонку - площадь остекления рассчитывается только для естественного освещения, или 0,03м2 на 1м3 объема помещения - это все-таки расчет на использование окон в качестве взрывных клапанов?

Заранее спасибо!
Khomenko_A_S
дверь открывается наружу.
А стекла, да для взрыва, верней против разрушений при взрыве
З.Ы. Ссылку- "дай только срок-будет тебе белка, будет и свисток" (с) Алексей Плещеев
tiptop
Цитата(LeonKool @ 7.8.2013, 12:04) *
во взрывоопасных помещениях?

Котельная - не взрывоопасное помещение (по нормативке).
nick2
Пожарные требуют на путях эвакуации открывание дверей по ходу движения, то есть наружу из помещения
ежик_с_окраины
Цитата(nick2 @ 24.9.2013, 14:01) *
Пожарные требуют на путях эвакуации открывание дверей по ходу движения, то есть наружу из помещения


А если 2 двери по очереди? Они всегда стоят таким образом что наружная открывается наружу а внутренняя внутрь... это по правилам пожарников?
nick2
Цитата
СП 1.13130.2009

Системы противопожарной защиты

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;

г) санитарных узлов;

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.