Подскажите, где взять информацию. По нормативке можно с помощью патрубка компенсационного ПП увеличивать расстояние между неподвижными креплениями, но чтобы вычислить расстояние между ними, нужно знать компенсационную способность патрубка, а ее нигде нет. Как быть?

Tolidze
почитайте указания по монтажу труб марки которую собираетесь использовать, там должно быть расписано про расстояния между креплениями и про компенсаторы. а ещё СП 40-107-2003, там долбжно быть расписано как этот патрубок ставить
Tolidze
пункт 4.2 СП 40-107-2003 рекомендует не париться и ставить компенсационные патрубки на каждом этаже
Abil
На каждом этаже - компенсаторная муфта, сразу ниже муфты - неподвижная опора.