Цитата(Vik @ 30.9.2013, 10:40)

То, что на фотографии - мало похоже на фитесс-зал.
Это - раз.
Где расположен зал (зимняя температура)?
75 кв. м это 8 человек, соответственно - 640 куб.м./час воздуха
у нас (при минус 22) это 10 квт на подогрев. У Вас - 4. Это что - так мало людей, или зимы нет?
Когда разберетесь с количеством людей и температурами, - тогда и можно говорить о системе отопления и
вентиляции. Обычно для спортзалов применяестся система воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией +
дежурное водяное отопление (до +8).
Фитнесс - это тоже спортзал, хотя, если дословно фитнесс - поддержание формы.
Есть формы, которые нужно поддерживать исключительно жратвой, как и показано на фото.
Зал - в Подмосковье. (-28)
о.к. на вентиляцию нагрев получиться - 10 кВт, с утилизацией - те же 4 кВт.
Отопление - хотелось бы комфортное для людей в легкой одежде, занимающихся спортом в зале 10х7,5 м, высотой 3,3 м. Насколько комфортно поставить инфракрасники - не могу сказать.
В этом и состоит мое обращение к Вам.
Вода - исключена.
Возможно использование теплого пола 150 Вт/м2 и догрев при необходимости настенными эл. конвекторами.
В любом случае ищу другие варианты.