Цитата(nick2 @ 3.10.2013, 10:53)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Таблица 1.3.4. ПУЭ.
как видите, 10 = 1мм2 - это гарантировано подбор кабеля с запасом.
данная процедура подбирает сечение для трансформатора, который греется гораздо сильнее чем кабель, потому что плотность укладки выше, чем в кабеле. для трехфазной нагрузки надо кВт поделить на три жилы, т.е. движок на 3 кВт - нагрузка на жилу - 1 кВт (около 5 А ток по одному проводу)
Насчёт ПУЭ бесспорно - "ноги растут" именно оттуда по вопросам выбора плотности тока в кабеле/проводе и по многим другим... Кстати нормальные специалисты не тупо берут 10А/1мм кв. а ещё учитывают вид прокладки кабеля и жильность. Например для одиночного открыто проложено кабеля без изоляции допустимая плотность тока увеличивается в разы (оно и понятно - условия для охлаждения кабеля несравнимы скажем с групповой прокладкой в лотке).
Насчёт 3-фазной сети вообще порадовали... Это так Вы ток считаете?! Есть же классические формулы для симметричной 3-фазной сети. Видимо есть смысл привести их в очередной раз:
_______________соединение Y_________________________соединение треугольником
______________Р=3*Uф*Iф*cosf________________________Р=1.732*Uл*Iл*cosf
______________Iф=P/(3*Uф*cosf)_______________________Iл= P/(1.732*Uл*cosf)