Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал труб объединенного хоз-питьевого противопожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Петрова
Добрый день! Подобное что-то было но ничего конкретного не нашла. Господа коллеги! Какие современные материалы применяете на объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод? Уважаемая экспертиза написала замечание о том, что по новому СП 30.13330.2012 п.7.1.2 трубопроводы систем холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей со сроком службы для холодной воды – не менее 50 лет, для горячей воды – не менее 25 лет. Стандартно применяемые стальные оцинкованные по ГОСТ 3262 не подходят (25 лет всего), стальные по ГОСТ 10704 и вовсе 12 лет. Что закладывать?Нержавейку?Или пластик с пож. сертификатом искать?
Abil
Похожие темы обсуждались: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...3330\.2012 и тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46466
Петрова
Спасибо!
alfaflex
Существуют гофрированные нержавеющие трубы, которые дешевле холоднокатанной нерж. и с допусками под ГВС, ХВС и пожаротушение
nadja
Здравствуйте! Просьба помочь с выбором материала трубопровода, вводы в здание на хозпитьевой водопровод d250мм. После водомера, ответвлений на пожар, насосных станций переходим на полиэтилен, необходимо определиться с материалом вводов, нержавеющих труб нет такого диаметра. Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 электросварные оцинкованные? не нашла запретов в нормах.
jiexawcr
Цитата(nadja @ 14.10.2019, 12:23) *
Здравствуйте! Просьба помочь с выбором материала трубопровода, вводы в здание на хозпитьевой водопровод d250мм. После водомера, ответвлений на пожар, насосных станций переходим на полиэтилен, необходимо определиться с материалом вводов, нержавеющих труб нет такого диаметра. Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 электросварные оцинкованные? не нашла запретов в нормах.

запрет кроется в запрете на сварку оцинкованных и защите их от коррозии и/или сроке службы.

обычно чугунные ввода делают, переход перед стеной здания в грунте

если эксперты и принимающие адекватные, то и ПЭ ввода прокатывают, а внутри уже переходы на сталь для пожарки. в питере такое не прокатывает, не знаю прецедентов.
nadja
Цитата(jiexawcr @ 14.10.2019, 14:09) *
запрет кроется в запрете на сварку оцинкованных и защите их от коррозии и/или сроке службы.

обычно чугунные ввода делают, переход перед стеной здания в грунте

если эксперты и принимающие адекватные, то и ПЭ ввода прокатывают, а внутри уже переходы на сталь для пожарки. в питере такое не прокатывает, не знаю прецедентов.

А где есть в нормах запрет на сварку ?
jiexawcr
Цитата(nadja @ 14.10.2019, 16:00) *
А где есть в нормах запрет на сварку ?

СП 73.13330.2016 п. 4.6"... Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2."
п.5.1.2 "Оцинкованные трубы, узлы и детали следует соединять на резьбе с применением оцинкованных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-фитингах или на фитингах, специально предназначенных для использования в трубопроводных системах с пазовыми соединениями ."

присоединение и оцинковка стыков трубы с фланцами вопрос открытый. но не думаю что в канаве на вводе водопровода у вас будет машина для гальваники или расплав цинка.
грувлоки закапывать нельзя, как собственно и фланцы.
nadja
Цитата(jiexawcr @ 14.10.2019, 18:29) *
СП 73.13330.2016 п. 4.6"... Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2."
п.5.1.2 "Оцинкованные трубы, узлы и детали следует соединять на резьбе с применением оцинкованных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-фитингах или на фитингах, специально предназначенных для использования в трубопроводных системах с пазовыми соединениями ."

присоединение и оцинковка стыков трубы с фланцами вопрос открытый. но не думаю что в канаве на вводе водопровода у вас будет машина для гальваники или расплав цинка.
грувлоки закапывать нельзя, как собственно и фланцы.

У нас снаружи как раз ПЭтилен, речь о внутрянке, т о я могу применить обжимной фланец и чугунные фитинги? я правильно поняла?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.