Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наладка сети Lon-ethernet + диспетчеризация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
tip_toping
Доброго времени суток!
крайне необходим совет со стороны специалистов.

имеются два котла Viessmann - Vitomax 100-LW, контроллеры vitotronic 100,200,300k.
задача заключается в том, что необходимо создать систему диспетчеризации. (сверхзадача - система управления + SCADA).

1 вопрос: какой лучше всего взять адаптер LON-Ethernet? (чтобы не возникло никаких косяков при взаимодействии этих сетей и оборудования).

2 вопрос: кто-нибудь работал и налаживал системы с данным оборудованием? какие существуют подводные камни, которые нельзя упускать из вида?

очень надеюсь на ответ. helpsmilie.gif
kuzmin.os
Мы делали подключение к Viessman по LON. Для этого использовали в качестве шлюза Beckhoff. У него полно интерфейсов, в том числе можно и в Ethernet вывести.
На какую SCADA планируете выводить?

Из подводных камней хочу отметить только одно - ОЧЕНЬ внимательно почитайте доки прежде чем лезть с подключением к котлам smile.gif У нас, при подключении - сразу настройки каскада слетели. Благо, что рядом был предусмотрительно заранее вызванный сервисник от Viessman, который оперативно всё восстановил.
tip_toping
Цитата(kuzmin.os @ 17.10.2013, 22:26) *
Мы делали подключение к Viessman по LON. Для этого использовали в качестве шлюза Beckhoff. У него полно интерфейсов, в том числе можно и в Ethernet вывести.
На какую SCADA планируете выводить?

Из подводных камней хочу отметить только одно - ОЧЕНЬ внимательно почитайте доки прежде чем лезть с подключением к котлам smile.gif У нас, при подключении - сразу настройки каскада слетели. Благо, что рядом был предусмотрительно заранее вызванный сервисник от Viessman, который оперативно всё восстановил.


Со SCADA еще не определились. Если есть советы, то с большой благодарностью их приму! rolleyes.gif

А можете внести больше конкретики с Beckhoff'ом? что именно вы устанавливали и какая была топология?
Может литература какая осталась от того проекта?

З.Ы. сейчас как губка - ищу любую информацию о LON'е и работе с ним smile.gif
kuzmin.os
Бекхофф стоял какой-то из CXов. Сейчас уже точно не вспомню, вроде CX9000. Но, собственно, это не важно smile.gif Любой контроллер бекхфф + модуль KL6401 (лучше два, так удобней работать с лонмайкером) + любой интерфейсный модуль который требуется. В моём случае у CX9000 был ethernet на борту, так что других дополнительных модулей не потребовалось.
На том объекте мы реализовывали систему умный дом на базе Clipsal. К нему так же был привязан Crestron в качестве сенсорных панелей. Собственно на них информацию и кнопки управления и выводили. Заказчик хотел видеть статусы ошибок, и иметь возможность задать температуру определённого контура (в частности его интересовал контур тёплого пола). Всё это мы реализовали. Так же по LON еще были подключены кондиционеры Daikin и еще куча всякой инженерии. Crestron у бекхоффа забирал данные по ModBus TCP. Вот вроде бы и всё.
Сейчас у меня ничего под рукой нет, завтра если напомните - поищу на работе всякие доки по Viessman. (мои контакты есть в профиле).

upd: SCADA, если требуется что-то простенькое и недорогое - то IWS. Если сложное, дорогое, мощное и многофункциональное - Citect. И у того и у другого есть прямые драйвера с Beckhoff по ADS.
tran
Стоит такая же задача: Диспетчеризация Vitotronic 100 - 2шт., 200 и 300K. SCADA - Wonderware Intouch.
Вопросы:
1. Какой OPC-сервер использовать???
2. Что скажете про преобразователи:
а)Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600: TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В AC
б)NIC709-IP3E100, Ethernet порт: TP/FT-10

И в чем принципиальное отличие этих устройств???
Fiord
SCADA PcVue тоже "умеет" общаться с Beckhoff по ADS + к этому есть встроенный драйвер для LonWorks.
Для настройки и конфигурирования сети LonWorks можно рассмотреть NL220 TE I компании Newron, у неё жеесть ОРС сервер для LonWorks.
А самое первое отличие устройств iLON600 Echelon и NIC 709 Loytec в том, что первый роутер, а второй адаптер.
tran
Цитата(Fiord @ 28.10.2013, 13:09) *
А самое первое отличие устройств iLON600 Echelon и NIC 709 Loytec в том, что первый роутер, а второй адаптер.


Никогда просто не работал с Lon. Необходимо будет все данные выводить в SCADA. В случае с RS-485 (ModBus) ставим преобразователь в Ethernet MOXA nPort а далеепо сетке получаем данные по ModBus TCP.
Что нужно сделать с Lon - сетью? Какой преобразователь поставить, чтоб вывести данные на OPC-сервер? Что использовать в качестве преобразователя? Роутер? Адаптер?
Vasiliy
В соседней теме дан самый простой вариант http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=860676
tip_toping
Уважаемые коллеги и специалисты!
в конце концов был приобретен SmartServer 2.0 фирмы Echelon. вопрос: при подключении к LON-сети и при сканировании смартсервером сети не порушатся ли связи между контроллерами? и как можно видеть и выводить в SCADA параметры LON-сети через SmartServer?

Верю в оперативность... huh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.