Добрый день!

Помогите разобраться, что то я запутался.
Имеется система IT, допустим, с двумя потребителями:
первый 3-х фазный, а второй 2-х.
первый потребляет по 30А из каждой фазы.
Второй по 5А. Все питается от ТП 10/0.4
Соединение обмоток не известно.
Поэтому, рисую 2 схемы с разным соединением вторичных обмоток.
При каком соединение будет перекос фаз?
и какие напряжение будут между фазами при таких потребителях?
Я думаю, что при соединение вторичной обмотки в треугольник перекоса быть не должно.
and
Цитата(AAL1982 @ 23.10.2013, 16:45) *
1.При каком соединение будет перекос фаз?
2. какие напряжение будут между фазами при таких потребителях?

1. Ни при каком не будет.
2. Какие были до подключения потребителей, такие и останутся.

У Вас всего 35А, подстанцию этим не напугать.
Даже если до подстанции будет идти очень длинный кабель, с сечением без запаса, то на стороне потребителя несимметричной двухфазной нагрузкой 5А на фоне симметричной 30 А приличного перекоса фаз не получить. Напряжение на длинном кабеле конечно упадёт, считайте потери.
А подключение обмоток на подстанции вас не должно беспокоить. И то что система IT, тоже ничего не даёт для ваших вопросов.
AAL1982
Спасибо