Добрый день. Возникла такая проблема. Проектирую вентиляцию в спальном корпусе. Вытяжку обеспечиваю в санузлах, механическую. все как положено, для каждого санузла свой канал. на чердаке в вентшахту. звонит заказчик говорит много дырок выходит на кровлю. вопрос в чем: возможно ли объединить
вытяжку из санузлов соседних номеров. и на какой норматив можно ссылаться.
Вы все правильно делаете. Это типовая схема вентиляции гостиниц, номеров и т.п. Объединить можно, но тогда общая система должна работать всегда, это шумно и нерационально. А при вашей схеме вентилятор санузла блокируется с выключателем света в санузле и работает при необходимости.
bird-freedom
14.11.2013, 10:05
спасибо огромное. выручили)