рушана
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как выполнить п. 5.9.29 Сп 5.13130.2009, в котором сказано, что сбор пролитого или находящегося в трубопроводе раствора пены, необходимо собрать с специальную емкость. А что потом с ней делать. Здание находится в городе, есть сети дождевой и бытовой канализации.
Sindarkon
Не раствор пены, а раствор пенообразователя. Обезвредить его надо. Некоторые поставщики, думаю, оказывают подобные услуги.
рушана
Никто не сталкивался с такой проблемой что ли?
Водяной
пенообразователь сильный СПАВ...нормы сброса его в сети централизованной канализации ограничены...Собирать надо в ёмкости и , либо использовать повторно, либо утилизировать в соответствии с составом...