Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уменьшение нормы водопотребления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ежик_с_окраины
Здравствуйте! Хочется посоветоваться, по поводу нормы водопотребления указанной в нормативке. Допустим норма 250 л/сутки на человека. Если взять фактические показатели водопотребления за год например и сравнить с нормативными, а в случае если они меньше, чем нормативные - возможно ли таким образом убедить экспертов в меньшей, чем нормативная норма, циферке учтенной балансом водоснабжения????? rolleyes.gif
nick2
не убедите.
для эксперта норма = догма.
злой я на них.

пытался обосновать применение технологии, руководствуясь опытом эксплуатации на данном и аналогичных объекте, ничего не разрешили. есть СНиП, обосновывайте СНиПом.
при этом в СНиПе есть пункт, который прямо указывает применять опыт эксплуатации при расчетах.
ежик_с_окраины
Допустим я предоставил баланс на 20 с куб в экспертизу в соответствии с требуемыми нормативами. Получил положительное заключение. Далее по фактическому потреблению для конкретного района/дома и т.п., поставил в рабочке не 20 кубов а 18. Баланс подогнал под нормы, допустим убрал пару потребителей ( ТХ не сдается же в водоканал) и получил договор на подключение и условия с учетом уже 18ти кубиков а не 20ти... выполнил физику, сдал водоканалу, получил справку о выполнении ТУ, предоставил в ГАСН при сдаче объекта.... Тогда зачем убеждать эксперта? Или неверная цепочка действий у меня? rolleyes.gif
andrey R
А зачем вообще эта возня с занижением лимита? Чтобы потом платить за сверхнормативку?
Застройщику - оно канешно, поэкономит малька, а потом трава не расти...
Dmitry_vk
Цитата(andrey R @ 28.11.2013, 17:11) *
А зачем вообще эта возня с занижением лимита? Чтобы потом платить за сверхнормативку?
Застройщику - оно канешно, поэкономит малька, а потом трава не расти...

Так он за этого малька удавиться готов.
ежик_с_окраины
Один малек, конечно не интересно.... но когда их в итоге при комплексном строительстве много - уже существенно))))))) А вопрос заинтересовал, т.к. один из претендентов на должность, с странным названием "специалист по подключениям" - на собеседовании рассказал, как им удалось в одной из компаний, взяв фактические данные - убедить экспертизу и занизить нормы - соответственно сэкономить бабла... ток я не понял зачем убеждать эксперта, если можно просто запросить в водоканале меньшую нагрузку на стадии рабочки.... поэтому пытаюсь понять - человек просто проехался по ушам, или я не понял смысла происходящего((((
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 28.11.2013, 19:29) *
Так он за этого малька удавиться готов.

а как после этого быть потребителю, который может не попасть под "цифры, взятые из опыта монтажа и эксплуатации"? Вдруг он задумает поставить какой нибудь дополнительный прибор и расхода, на который рассчитана его система ему уже не будет хватать?
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.11.2013, 9:17) *
а как после этого быть потребителю, который может не попасть под "цифры, взятые из опыта монтажа и эксплуатации"? Вдруг он задумает поставить какой нибудь дополнительный прибор и расхода, на который рассчитана его система ему уже не будет хватать?

А какая разница застройщику?
ежик_с_окраины
unsure.gif что за прибор???
nick2
rolleyes.gif Джакузи, гидромассажная кабина со своим насосом.
например rolleyes.gif
ежик_с_окраины
ну если площади позволят... но опять же, не факт что опыт эксплуатации не учитывает одного-двух потребителей, которые поставили себе джакузи)))
alexandrpjatkov
Цитата(ежик_с_окраины @ 29.11.2013, 11:41) *
ну если площади позволят... но опять же, не факт что опыт эксплуатации не учитывает одного-двух потребителей, которые поставили себе джакузи)))

Дело в том, что в эти нормы заложены еще потери на сетях...
Olikkk
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста СниП 2.04.02-84 "Водоснабжение" п. 2.1. Разве нельзя принять нижнюю границу и тем самым водопотребление снизить?
alexandrpjatkov
Цитата(Olikkk @ 2.12.2013, 17:40) *
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста СниП 2.04.02-84 "Водоснабжение" п. 2.1. Разве нельзя принять нижнюю границу и тем самым водопотребление снизить?

А теперь посмаотрите СНиП 2.04.01-85* (приложения 2 и 3)-там цифры достаточно жестко прописаны...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.