гость2
Доброго времени суток!
Заказчик требует, чтобы на спринклерной системе все оборудование и материалы имели сертификацию FM Global. Кто-нибудь в курсе, манометры и расходомеры тоже сертифицируются? и если да, подскажите фирму, пожалуйста...
BTS
Практически всё импортное оборудование имеет сртификаты FM (Насчёт китайского не уверен). Например, ТУСО или Viking. Насосы с клеймом FM существенно дороже.
BTS
В большом каталоге ТУСО приведены манометр и расходомер сертифицированные FM
гость2
Спасибо за подсказку, только где его скачать можно. Не могу найти такой каталог, есть каталоги, где затворы, задвижки, клапана водосигнальные и т.п., но манометров и расходомеров в них нет
BTS
Обратитесь к любому дилеру ТУСО.
alexei_d
Далеко не все импортное противопожарное оборудование имеет сертификацию FM.
В случае если заказчик решил страховать свой объект в компании требующей организацию противопожарной безопасности по нормам NFPA, то расходомеры, насосы и их контроллеры (пускающие шкафы насосов) подлежат обязательной сертификации FM. Ссылка на онлайн каталог расходомеров имеющих FM сертификацию. http://www.gviflow.com/FP_test_meters.html
Могу помочь с расчетами и подбором всего комплекта FM сертифицированного оборудования - основной насос+резервный+их контроллеры+расходомер