ежик_с_окраины
Здравствуйте! Прошу Вашего совета при решении, возможно и мелочного, но совсем далекого от меня вопроса)))) (досталось временно в наследство решение текущих вопросов по теплоснабжению). Есть чертежик теплосети, выполненный проектной компанией, которой уже фактически нет - потому вопрос им не задать). Чертеж разреза прилагаю. Не понятно по нему - как делать опорную конструкциию, под скользячки. Может есть типовки, или это по умолчанию должны знать монтажные компании, а может надо разрабатывать новый чертеж опорной конструкции... В общем прошу совета) Заранее спасибо. rolleyes.gif
nik4t
Чертеж конечно интересный))
Судя по тому, что начерчено - это бетонная опора какая-то. Но это не серьёзно. А должно было быть (а может и имелось в виду) вот это:
Это лист с неподвижными опорами, но суть - рама из швеллеров, не меняется.
ежик_с_окраины
Спасибо большое за чертеж, а второй листик не кинете? если не сложно))))))) Да, в специи в проекте значатся керамзито-бетонные блоки 1 м куб. я так мыслю это как раз опорные конструкции, но не могу домыслить, как в таком случае к ним крепить швеллер под скользячку... Видел надземную тепловую сеть, так там в блоках залита закладная металлическая к которой приварен швеллер и на нем скользячка, а тут... Что подразумевал проектировщих, если ставил в специю - такие блоки?
Татьяна Удальцова
Цитата
Чертеж разреза прилагаю. Не понятно по нему - как делать опорную конструкциию, под скользячки. Может есть типовки, или это по умолчанию должны знать монтажные компании, а может надо разрабатывать новый чертеж опорной конструкции...

То, что там названо "опорной конструкцией" разрабатывается в строительных чертежах по заданию проектировщика трубопроводов. Должна бы быть ссылка на комплект строительных чертежей.

Цитата
Но это не серьёзно. А должно было быть (а может и имелось в виду) вот это:

А это тоже несерьезно и по сути такое же. Здесь разработаны технологические конструкции, но нет бетона, в который они замоноличиваются. А для таких "подвальных" неподвижных опор это обычно 500 мм в глубину и 2000 в длину - чтобы опора от усилий не "уползла". И также нет ссылок на строительную часть.
ежик_с_окраины
Немного разобрался: то что по проекту - Керамзито - бетонные блоки ставятся под теплосеть, на блок анкерами - закладная из стали - на нее швеллер и дальше скользячка на хомуте. Требуют чертежик данной конструкции... если есть типовой конечно. а не разрабатываются ли подобные вопросы в ППР? Блоки в специи в разделе ТС и в строительных чертежах их точно нет.
nik4t
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.12.2013, 11:52) *
А это тоже несерьезно и по сути такое же. Здесь разработаны технологические конструкции, но нет бетона, в который они замоноличиваются. А для таких "подвальных" неподвижных опор это обычно 500 мм в глубину и 2000 в длину - чтобы опора от усилий не "уползла". И также нет ссылок на строительную часть.

rolleyes.gif
для этого есть второй листик: НТС 63-92-33 л.2
Цитата(ежик_с_окраины @ 18.12.2013, 12:04) *
Немного разобрался: то что по проекту - Керамзито - бетонные блоки ставятся под теплосеть, на блок анкерами - закладная из стали - на нее швеллер и дальше скользячка на хомуте. Требуют чертежик данной конструкции... если есть типовой конечно. а не разрабатываются ли подобные вопросы в ППР? Блоки в специи в разделе ТС и в строительных чертежах их точно нет.

нет типового, прям типового нет. В ППР не разрабатываются точно, разрабатываются в составе основного проекта. Чертить не долго, но надо чертить.
ежик_с_окраины
Ок. Спасибо большое, полностью разобрался...