Здравствуйте! Есть проект больницы, делал не я. Но вот столкнулись с такими вещами:
-На тех.этаже где установки, нет пожарных клапанов при входе в вент.камеры(ну в стенах, и в перекрытии), хотя воздуховоды идут в изоляции. Это правильное решение?
allxndr
Помещение категории А (зарядная). Рядом тамбур-шлюз.
1. Можно ли ставить приточку в тамбур-шлюз для обслуживания зарядной и тамбур-шлюза?
2. Какой клапан ставить между тамбур-шлюзом и зарядной взрывозащищенный обратный или противопожарный?
Спасибо за ответ.
8600
Цитата(allxndr @ 23.12.2013, 7:27) *
Помещение категории А (зарядная). Рядом тамбур-шлюз.
1. Можно ли ставить приточку в тамбур-шлюз для обслуживания зарядной и тамбур-шлюза?
2. Какой клапан ставить между тамбур-шлюзом и зарядной взрывозащищенный обратный или противопожарный?
Спасибо за ответ.


...Э...так...С точки зрения банальной эрудиции в тамбур-шлюз необходим подпор воздуха, осуществляемый канальным вентилятором, а для тамбур-шлюза стоит предусмотреть систему дымоудаления так как отсутствует световой проём. Согласно СНиП 41-01-2003 клапан следует ставить перекидной с грузиком.
Всегда, пожалуйста
allxndr
Цитата(8600 @ 23.12.2013, 8:55) *
...Э...так...С точки зрения банальной эрудиции в тамбур-шлюз необходим подпор воздуха, осуществляемый канальным вентилятором, а для тамбур-шлюза стоит предусмотреть систему дымоудаления так как отсутствует световой проём. Согласно СНиП 41-01-2003 клапан следует ставить перекидной с грузиком.
Всегда, пожалуйста


Спасибо. Только перекидной клапан сработает при пожаре чтобы перекрыть подачу воздуха в категорийное помещение? Приточка то при пожаре должна работать для подачи воздуха в тамбур-шлюз?
8600
Цитата(allxndr @ 23.12.2013, 8:44) *
Спасибо. Только перекидной клапан сработает при пожаре чтобы перекрыть подачу воздуха в категорийное помещение? Приточка то при пожаре должна работать для подачи воздуха в тамбур-шлюз?


Согласно СП7.13130 должна приточка работать при пожаре, тушить огонь факельным выбросом воздуха, не хотите перекидной клапан ставьте бабочку и будет счастье, можно с электроприводом и подогревом
allxndr
Цитата(8600 @ 24.12.2013, 7:37) *
Согласно СП7.13130 должна приточка работать при пожаре, тушить огонь факельным выбросом воздуха, не хотите перекидной клапан ставьте бабочку и будет счастье, можно с электроприводом и подогревом


Решил поставить приточку в соседнем помещении с тамбур шлюзом. Одним воздуховодом подавать приток в тамбур-шлюз, второй веткой через тамбур в огнезащите и еще противопожарный клапан н/о поставлю перед зарядной. Вытяжной вентилятор взрывозащищенный с искробезопасным обратным клапаном в помещении с другой стороны от зарядной. Ну и сделаю в зарядной дымоудаление. Будь что будет.
8600
Цитата(allxndr @ 24.12.2013, 20:00) *
Решил поставить приточку в соседнем помещении с тамбур шлюзом. Одним воздуховодом подавать приток в тамбур-шлюз, второй веткой через тамбур в огнезащите и еще противопожарный клапан н/о поставлю перед зарядной. Вытяжной вентилятор взрывозащищенный с искробезопасным обратным клапаном в помещении с другой стороны от зарядной. Ну и сделаю в зарядной дымоудаление. Будь что будет.

А вообще я деревянный в этом вопросе. Подождите еще чьи-то ответы
Skaramush
Цитата
тушить огонь факельным выбросом воздуха


Можно ссылочку, откуда сие нововведение? Очень бы хотел ознакомиться. С целью познания нового и необычного.